请教一个循环泵高置的问题?望各位同仁指教!
tianya88888888
2009年12月02日 17:15:49
只看楼主

如图所示,只讨论这样设置循环泵的可行性,如果热水箱比循环泵高出的高度大于循环管路水头损失,且有富余;是否可以这样将水泵高置?望大家指教:D

1.jpg
如图所示,只讨论这样设置循环泵的可行性,
如果热水箱比循环泵高出的高度大于循环管路水头损失,且有富余;是否可以这样将水泵高置?
望大家指教:D

1.jpg

免费打赏
londy2008
2009年12月03日 11:04:13
2楼
怎么没人知道吗,也想学习下。
回复
tianya88888888
2009年12月04日 11:11:00
3楼
自己顶起,循环系统做的少,望有经验的来指导一下:$
回复
tianya88888888
2009年12月04日 14:36:07
4楼
连击了:o :D :$ :$

[ 本帖最后由 tianya88888888 于 2009-12-4 14:45 编辑 ]
回复
tianya88888888
2009年12月04日 14:44:35
5楼

存在什么平衡的问题吗?
我的顾虑是循环泵高置的吸水问题,如果水箱高度够高的话,这个循环能否成立呢
回复
xilibeer
2009年12月05日 12:54:04
6楼
感觉很奇怪的样子,但又说不出来哪里不妥。需要核算一下水泵是否会出现汽蚀,感觉不太安全
回复
tianya88888888
2009年12月07日 09:46:39
7楼

循环泵不是直接连接在循环管道上的吗,整个系统应该是充满水的吧,为什么会出现汽蚀呢?
回复
tianya88888888
2009年12月08日 09:15:17
8楼
还有人来讨论讨论吗:$ :$
回复
fine_2009
2009年12月08日 16:35:14
9楼
只所以怕气蚀,是因为你是用在热水系统上,而你的泵又是吸水,热水在高温时很容易淅出气体,所以说怕你的泵会发生气蚀。
回复
tianya88888888
2009年12月09日 14:34:05
10楼
还有来指导的没?自己顶起,寻确切答案~
回复
zjf2002
2009年12月10日 12:59:51
11楼
主要问题时应考虑气蚀,其他没问题。
计算一下循环泵进口处的压力与水泵的必须气蚀余量比较一下就可以了。
回复