只看楼主

以往设计中,一般是在室外总电缆柜中设漏电电流为300mA的总开关,作为单元进线的总开关,单元进线处不在单设总开关,但在近一次设计中,某一审图办提出除在电缆柜内设总开关外,另还要在单元进线DZM箱内在设一总开关,作为本单元电气火灾时,切断电源用,但是好象在DZM箱内设总开关供电局并不给装,不知道大家意见如何?

以往设计中,一般是在室外总电缆柜中设漏电电流为300mA的总开关,作为单元进线的总开关,单元进线处不在单设总开关,但在近一次设计中,某一审图办提出除在电缆柜内设总开关外,另还要在单元进线DZM箱内在设一总开关,作为本单元电气火灾时,切断电源用,但是好象在DZM箱内设总开关供电局并不给装,不知道大家意见如何?
免费打赏
c-js
2005年07月08日 13:27:43
2楼
在单元进线DZM箱内在设一总开关,作为本单元电气火灾时,切断电源用,这是正确的,箱内设总开关开关手柄露在箱门外,箱门加装钢封(供电局装).