现在又这样一个情况:我们现在是做2栋25层楼的基础,建筑面积大概是8万方,基础为桩基承台,桩基是钻孔灌注桩,桩长44.5和44M,施工的最后阶段是在已经浇筑的桩的两侧已经预埋导管里注入水泥浆,要求是2T,可是根本就达不到这个要求,最多就1 T就向外翻浆了,按理论是不会出现这个情况的,水泥浆只会渗入到持地层的细砂层,怎么会出现这个情况,还有的就是两侧的导管很容易破坏,不能注浆,而注浆可以对桩的承载力提高20%-30%,那这个事很重要的,对于没有注浆的桩有没有好的处理方法,请各位前辈给点意见,先谢啦!
现在又这样一个情况:我们现在是做2栋25层楼的基础,建筑面积大概是8万方,基础为桩基承台,桩基是钻孔灌注桩,桩长44.5和44M,施工的最后阶段是在已经浇筑的桩的两侧已经预埋导管里注入水泥浆,要求是2T,可是根本就达不到这个要求,最多就1 T就向外翻浆了,按理论是不会出现这个情况的,水泥浆只会渗入到持地层的细砂层,怎么会出现这个情况,还有的就是两侧的导管很容易破坏,不能注浆,而注浆可以对桩的承载力提高20%-30%,那这个事很重要的,对于没有注浆的桩有没有好的处理方法,请各位前辈给点意见,先谢啦!
2楼
按楼主所述应是端承桩?桩身和土层结合紧密?导管预埋部位?
回复
3楼
没有进一步的资料,不能提供有效建议。导管的材料部位设置方式需要楼主说明
回复
4楼
是摩擦桩,导管也就是钢管,绑扎在钢筋笼的两侧
回复
5楼
:) 持地层位6-3中细砂
回复
6楼
究竟桩底注浆能提高桩的承载力是原来的多少?有谁知道啊?
回复
7楼
怎么说呢,我是搞造价的
回复