请教!!插座回路配线问题
zhou-xi
zhou-xi Lv.2
2009年12月01日 21:07:56
只看楼主

插座回路有的说配3*4有的又说配3*2.5,请问现在有没有规范具体规定插座回路应配多大电线?如果有是哪条?

插座回路有的说配3*4有的又说配3*2.5,请问现在有没有规范具体规定插座回路应配多大电线?如果有是哪条?
免费打赏
gdx8785
2009年12月01日 21:14:04
2楼
随着生活水平的提高,插座回路采用4平方线已经是一种趋势了
至于楼主说的规范依据,查一下住宅设计规范吧
回复
gzmo
2009年12月01日 21:38:50
3楼
四方线在现实中挺浪费的 现在的设计好变态 20A的断路器都用四方线
其实我在工地就用过63A的开关配2.5的线(以前用40A老跳),用了几个月都没有问题
都不知道技术措施为什么这样搞
回复
gdx8785
2009年12月02日 08:43:34
4楼


"其实我在工地就用过63A的开关配2.5的线......"从这句话确实就可以知道"20A的断路器都用四方线"这样的设计当然是"好变态"了.
可以很负责地告诉你:不妨用800A的开关配2.5的线,更不会跳.
回复
lingxuct
2009年12月02日 12:17:56
5楼
线的大小与负载电流相对应,一条线路装几个插座与几个插座同时用的可能性有关。

我们厂房的箱子上,插座要求“一机一闸一保护”,15A以下的都用2.5的线。
回复
gdx8785
2009年12月02日 12:23:04
6楼



如果用630A的开关配2.5的线就更可靠地不会跳.
回复
hf992434
2009年12月02日 12:51:49
7楼

难道你不是很“...态”(用你的话来说)?2.5线用63A?
回复
jinze_tg
2009年12月02日 16:11:15
8楼
4平方的,规范没有做这样的规定。但大家都是这样做的
回复
画图好辛苦
2009年12月02日 16:17:50
9楼
断路器20A,配BV-3x4

看断路器,
63A得配25线,2.5线写错了吧:lol
回复
zyct
2009年12月02日 21:38:44
10楼
搞笑 63A的开关用2.5的线 我真的很想笑 :lol

[ 本帖最后由 zyct 于 2009-12-2 21:40 编辑 ]
回复
rendonglin
2009年12月03日 14:05:50
11楼
原帖由 gzmo 于 2009-12-1 21:38 发表
四方线在现实中挺浪费的 现在的设计好变态 20A的断路器都用四方线
其实我在工地就用过63A的开关配2.5的线(以前用40A老跳),用了几个月都没有问题
都不知道技术措施为什么这样搞
回复

相关推荐