请教高手几个困扰了很久的问题:1AHU+HEPA系统中,AHU的风量是根据洁净室需要消除的热湿负荷取一定的温差来算的对吗?2.上述计算方法再热系统是否适用?3.如果按照1的计算方法,那不是AHU送风量达不到室内洁净要求了(一般按换气次数算的风量大于消除热湿负荷的风量)还是说AHU的送风量要按换气次数,可以送风温差降低,这样不浪费吗?如果AHU的送风量按消除的热湿负荷来算的话,是不是要加风机来循环回风,以达到洁净度要求的换气次数?
请教高手几个困扰了很久的问题:
1AHU+HEPA系统中,AHU的风量是根据洁净室需要消除的热湿负荷取一定的温差来算的对吗?
2.上述计算方法再热系统是否适用?
3.如果按照1的计算方法,那不是AHU送风量达不到室内洁净要求了(一般按换气次数算的风量大于消除热湿负荷的风量)
还是说AHU的送风量要按换气次数,可以送风温差降低,这样不浪费吗?如果AHU的送风量按消除的热湿负荷来算的话,是不是要加风机来循环回风,以达到洁净度要求的换气次数?
4.MAU+DCC+FFU系统中,MAU处理新风,新风的风量按规范取,那这样的话新风的风量不足以处理室内的热湿负荷怎么办呢?
5.MAU+DCC+FFU系统中,MAU处理新风基本满足室内的热湿负荷的话,那DCC又来干吗?可以不用了吧?
6.MAU+DCC+FFU系统中,MAU处理新风大于满足室内的热湿负荷的所需风量的话,那要降低送风温差吗?
2楼
怎么没有高手回答我啊,是不是我问的太幼稚了?
回复
3楼
走过,路过,也要留下痕迹啊:)
回复
4楼
等会回来回答一点点的。。
回复
5楼
谢谢了啊,你好事做到底吧:)
你什么时候回来啊?我等到花儿都快谢了:(
回复
6楼
1.可以
2.适用
3.哪个大用哪个
4.可以按需求增加新风量,不用死搬规范
5.MAU是除湿的,DDC是用来降温的,两个都不能少
6.不需要,可以通过变频控制MAU风量
以上纯属个人见解,如有误请见谅
回复
7楼
AHU的风量是根据洁净室需要消除的热湿负荷取一定的温差来算的对吗?
洁净室的风量是定死的,风量定死了送风温差也就是定值了。
上述计算方法再热系统是否适用?
现在国家好像已经出台了相关规定,3级以上洁净室都必须采用二次回风。
回复
8楼
啥时候出台的??有文件么/?
回复
9楼
谢谢高手:)我消化一下啊,不懂的地方还望大侠继续赐教!
回复
10楼
根据楼上几位大侠的意思,我理解如下,还有几个问题请教:
1.AHU+HEPA系统中,AHU风量取消除热湿负荷和保证洁净度中大的那个,那么送风温差Q=CM(t1-t2),Q即室内负荷,M为送风量,那么送风温差为定值,对吗?
2.但我知道我们公司有人通过温湿度允许变动范围,取送风温差,来确定送风量的
3.MAU+DCC+FFU系统中,MAU是用来处理新风的热负荷及湿负荷,以及室内的湿负荷;而DCC用来处理室内的冷热负荷,对吗?
4.那么一般MAU 处理到什么状态点?DCC处理到什么状态点?如果方便的话能不能发个I-D图给我看一下啊,现在好迷茫啊
回复
11楼
没有人理我啊的帖子啊,哪位好心人帮帮忙了
回复