问几个低端的问题啊,大侠们,都看过来啊~!o(∩_∩)o
by1985
by1985 Lv.2
2009年12月01日 10:25:58
来自于采暖供热
只看楼主

1.有关水平跨越式供暖大红本上介绍说“每个环路串联散热器数量不受限制”,对这句不知大家有什么理解?我对一个环路所能带的散热器数量完全没有概念~!2.单双管可以解决散热器支管管径过粗的问题,是在是不明白~!(摘自供热工程)3.地沟的敷设标准,通俗的说就是什么情况下要敷?而且敷的长度,深度等等的取决因素~!:kiss: :kiss: :kiss:

1.有关水平跨越式供暖大红本上介绍说“每个环路串联散热器数量不受限制”,对这句不知大家有什么理解?我对一个环路所能带的散热器数量完全没有概念~!
2.单双管可以解决散热器支管管径过粗的问题,是在是不明白~!(摘自供热工程)
3.地沟的敷设标准,通俗的说就是什么情况下要敷?而且敷的长度,深度等等的取决因素~!
:kiss: :kiss: :kiss:
免费打赏
wwahrb
2009年12月01日 14:32:14
2楼
回答提问:
1、水平跨越式相对于水平串联式而言的。水平串联散热器组数是有要求的。所以这里说没有要求。
3、地沟敷设造价高,但室内外露管道少,比较美观。因此设计时根据房屋本身要求及甲方意见,决定敷设方式。
回复
by1985
2009年12月02日 08:36:46
3楼
感谢你的回复~!
3.你的意思就是说地沟没有严格的规定,敷设的原则是根据现场情况可以人为选择。我看到很多设计里面都是把回水管经过处设计的地沟,很多供水管都是裸奔。这是为什么??
回复
tiaowudetuzi1986
2009年12月03日 10:44:38
4楼
:L :L :L :L :L :L :L
回复