一台风冷制冷系统其他都正常当冷凝测环境温度下降后冷凝压力会如何变化,冷凝压力变化到什么程度为正常。
一台风冷制冷系统其他都正常当冷凝测环境温度下降后冷凝压力会如何变化,冷凝压力变化到什么程度为正常。
2楼
冷凝压力肯定会随环境温度下降而下降的。冷凝温度一般比环境温度高8~12度左右。
回复
3楼
老师能详细解释下这是为什么吗:handshake :handshake :handshake
回复
4楼
我想这应该不是问题吧。
冷凝本身就是依靠冷却介质的温度而改变的。冷却介质的温度低,冷凝温度就低;冷却介质的温度高,冷凝温度自然就高。冷却介质当然包括环境温度。
回复
5楼
同意荣昌老帅...
回复
6楼
说的好
回复
7楼
冷凝压力肯定会随环境温度下降
回复
8楼
说明楼主不明白冷凝压力的概念。
概念是最重要的。
回复
9楼
我觉得这根制冷系统的应用是有关系的,我不明白?我觉得不管是那种用途的系统它的冷凝压力应该是要保持恒定的,至少是在一个范围内吧。比如风冷型的冷凝器,尽管在冬天环境温度是降低了,冷凝压力控制器就会控制风机运转的时间,冬天肯定会转短一些,那这样冷凝压力和夏天的时候应该是一样或者差不多的。所以我觉得楼主所说的冷凝压力不会有变化。难道还有别的制冷系统不用压力控制器吗???(本人接触制冷系统的用途不多)
回复
10楼
现在好多系统都没有压力控制器啊,如一般的冷库系统我接触的冷库都没压力控制器的
回复
11楼
有了温度范围 但是没有阐述压力范围 期待
回复