发生短路,是低压侧断路器跳闸还是高压侧负荷开关先跳闸
醉卧沙场君莫笑
2009年11月28日 13:16:35
来自于断路器
只看楼主

现在有个工程,变压器高压侧采用的是过流继电器保护,负荷开关为压气式,不带熔断器。低压进线为万能断路器,如果发生短路,是低压侧先跳还是高压侧先跳,请高手回答。个人感觉如果高压侧先跳,没有熔断器保护,负荷开关肯定不能分断短路电流,柜子:Q 是不是会爆炸?

现在有个工程,变压器高压侧采用的是过流继电器保护,负荷开关为压气式,不带熔断器。低压进线为万能断路器,如果发生短路,是低压侧先跳还是高压侧先跳,请高手回答。个人感觉如果高压侧先跳,没有熔断器保护,负荷开关肯定不能分断短路电流,柜子:Q 是不是会爆炸?
lingfeng2008
2009年11月28日 16:55:04
2楼
如果变压器内部匝间短路,负荷开关能切断短路电流吗?
建议安装高压熔断器。
回复
yangzhimin3109050
2009年11月29日 00:46:58
3楼
如果发生短路.在低压侧,一般应该低压跳,因为有整定时间;变压器内部匝间短路,应该高压跳
回复
xiaohu19860304
2009年11月29日 09:46:16
4楼
柜子 是不会会爆炸的,一般都是组合断路器和负荷开关组合,他们两个都有一定的过负荷能力,自发生短路时断路器很快的分断高压电流对变压器的损坏。同时故障侧也会有选择的跳闸,低压侧一般接的是低压进线柜,如果说是低压侧短路低压侧也会动作
回复
lingxuct
2009年11月29日 10:16:13
5楼
这里有个保护概念的问题:
发生短路故障,应该是“离故障点最近的”开关跳闸!或者说是“最先跳闸”。这是保护的目的和方向,而且必须做到!
楼主说的“变压器高压侧采用的是过流继电器保护,负荷开关为压气式,不带熔断器。低压进线为万能断路器,如果发生短路,是低压侧先跳还是高压侧先跳”?
应该是负载短路点上电源开关先跳,如果在电源开关的上面(变压器进线断路器下面),则先跳低压进线断路器。
变压器两侧的保护结构来分析,低压断路器是一次(电流)元件直接驱动断路器跳闸,高压侧需要通过电流继电器(接点)后,再接通跳闸机构跳负荷开关,高压保护环节多,所以会比低压慢。
回复
hwc_wy
2009年12月11日 09:10:34
6楼
同意上面的说法,而且常规考虑,高压侧主要为为低压进修时断电隔离保护,和做变压器的过负荷和短路保护的,所以正常低压配电短路当然跳低压进线断路器了,如果短路点发生在低压进线与变压器之间就看设置了
回复
tudashi63
2009年12月11日 09:31:28
7楼
1。当发生短路故障、过载事故时首先应该让低压侧断路器跳闸,尽量避免高压侧开关动作。这除了减少停电范围外,更重要的是:在这种情况下,高压侧的断口电压恢复的非常快,不利于开断。
2。变压器内部故障要快速开断,这时用快速熔断器最理想。压气式负荷开关开断能力很低(1000A左右),不但没有使用熔断器,还装了过流继电器控制负荷开关调闸,这是非常危险的。
回复
宁波盛誉
2009年12月11日 11:19:11
8楼
如果是高压线圈短路,负荷开关不跳但是T型进户线的林可会熔断的。
回复
ccc678
2009年12月11日 19:01:38
9楼
这个设计有问题,万一越级跳闸不就玩完了吗!
回复
zjs3022
2009年12月11日 23:03:18
10楼
那还要看短路点在哪?:lol
回复
electricity
2018年12月10日 15:51:50
11楼
毋庸置疑的烂设计!