洁净室湿度偏高,如何解决?
anglu
anglu Lv.4
2005年07月05日 09:20:03
只看楼主

洁净室系统为 MAU+DC+FFU class 100,地点:苏州室内设计参数:t=20±2 RH 55%±5%最近运行过程中发现:每天下午的室内湿度平均值达到63%,人员数量在200左右,初步分析,是人员数量过多,当初设计的时候,我也知道新风不足以降低室内湿负荷,本来是要加除湿机的,但当初考虑成本,投标,没有加,现在出现的情况(湿度有点高),是不是一定要加除湿机,有没有其他办法?

洁净室系统为 MAU+DC+FFU class 100,地点:苏州
室内设计参数:t=20±2 RH 55%±5%
最近运行过程中发现:每天下午的室内湿度平均值达到63%,人员数量在200左右,初步分析,是人员数量过多,当初设计的时候,我也知道新风不足以降低室内湿负荷,本来是要加除湿机的,但当初考虑成本,投标,没有加,现在出现的情况(湿度有点高),是不是一定要加除湿机,有没有其他办法?
免费打赏
luzi822
2008年11月19日 10:42:49
32楼
哦,MAU啊,SORRY,我的观点是加大新风量辅助提高送风温度!
回复
gunterdry
2008年11月29日 18:24:41
33楼
虽然我是做除湿的,但从楼主的实际情况来看,觉得还是降低新风的出风温度,后面的空调箱里面可以适当开启电加热,把温度设置在客户许可的上限。如果这样的条件还不能能保证湿度,那就得加除湿机了。我们是一家专业做除湿的公司,性价比非常好,是瑞典DST公司上海地区的销售商。欢迎来咨询,021-57630958,13917933588。
回复
siemens_6
2008年11月29日 23:28:22
34楼
专业低价提供:西门子/格瑞斯通/E+E风管温湿度传感器,控制器,压差开关等EE16 950.00元,西门子的控制器ACX36,RWX62.530(三路独立PID调节)等,QQ:939310369 同时提供免费技术服务。保用一年(人为损害除外)。以及高温温湿度传感器
常年低价供应西门子/E+E等品牌温湿度传感器控制器等
回复
jjsjj003
2008年11月30日 09:55:58
35楼
在有可能的情况下:(1)降低新风的露点温度;或者降低新风量。
(2)把冷水盘管的水温降低(也就是降低冷水机水温),尽可能冷却除湿,然后进行再加热,提高送风温度。
回复
liutengxiao
2008年11月30日 19:32:24
36楼
降低新风的露点温度? 这么降低新风的露点温度啊? 提高送风温度可以 完全就可以了
回复
liwei314159
2008年12月04日 11:00:45
37楼
室内回风分一部分风量回到新风机组与新风混合,处理到露点后与经DC处理后的室内回风再次混合后,由FFU送入室内.
回复

相关推荐