审图提出:“普通插座宜用BVR做保护线” ?(住宅配电)请问怎么回复?

审图提出:“普通插座宜用BVR做保护线” ?(住宅配电)请问怎么回复?
免费打赏
donggewang
2005年07月05日 09:28:23
2楼
加一个R
回复
ttt2050
2005年07月05日 10:09:20
3楼
BVR就是多芯软线,一般PE线比较多用这个,不过插座就不必要了吧,三线一样型号行了。要BV就全部BV,要BVR就全部BVR。大概哥们的图纸太好了,审图的实在找不出毛病,只好含含糊糊提一些事是而非的了,否则他脸往那儿放。
回复
hhming
2006年07月26日 21:05:10
4楼
BVR是多芯软线,不容易断,较BV线可靠;
BVR施工起来比BV线烦。
回复
ljs1399
2006年07月26日 23:35:32
5楼
BVR是多芯软线进插座时必须烫锡.比较麻烦.用BV线进插座就没有必要烫锡.
回复
张元方
2006年07月27日 00:00:59
6楼
审图提议正确,BVR掉线率低,比BV可靠。
回复
zn28
2006年07月27日 09:23:59
7楼
审图也只是建议.
换BVR不是必要的.你可不予理会.或答复维持原设计.
BVR虽好,但价格贵,施工麻烦.我个人不建议使用BVR.


回复
zhujun_522
2006年07月27日 09:45:47
8楼
同意楼上观点
回复
mmhwe
2006年07月27日 09:49:37
9楼


同意
回复
taoyanglx
2007年06月01日 14:06:01
10楼
其实,BVR多股线像头发丝一样,那才容易断呢,实际上并不可靠
回复
free2my
2007年06月02日 20:23:21
11楼
回复