双蒸发器蓄冰机组特点介绍
landac-river
2009年11月27日 13:43:24
来自于中央空调
只看楼主

双蒸发器蓄冰热泵机组特点双蒸发器热泵机组:机组设置两套蒸发器,分别为空调用蒸发器,蓄冰用蒸发器,蓝德双蒸发器蓄冰热泵机组,除具有标准型满液式热泵机组(满液式蒸发器、热泵专用控制器、电子膨胀阀、GSM无线远程监控系统、全中文彩色触摸屏)高标准配置所具有的优势外,还具有如下特点:一、机组效率高:制冷:当普通蓄冰主机处于制冷状态时,由于进入蒸发器的是乙二醇溶液,其需经过板换与系统水换热,因此其温度至少要比进入双蒸发器蓄冰主机蒸发器的系统水温度低3℃以上。蒸发温度每降低1℃,机组制冷量将减少3.4%,能效比将降低2%。如果降低3℃,则制冷量将减少10.2%,能效比将降低6%,也就是说运行费用将增大6%。由于普通蓄冰主机处于制冷状态时存在二次换热问题,因此乙二醇泵的运转也将直接导致运行费用增加。

双蒸发器蓄冰热泵机组特点
双蒸发器热泵机组:机组设置两套蒸发器,分别为空调用蒸发器,蓄冰用蒸发器,蓝德双蒸发器蓄冰热泵机组,除具有标准型满液式热泵机组(满液式蒸发器、热泵专用控制器、电子膨胀阀、GSM无线远程监控系统、全中文彩色触摸屏)高标准配置所具有的优势外,还具有如下特点:
一、机组效率高:
制冷:当普通蓄冰主机处于制冷状态时,由于进入蒸发器的是乙二醇溶液,其需经过板换与系统水换热,因此其温度至少要比进入双蒸发器蓄冰主机蒸发器的系统水温度低3℃以上。蒸发温度每降低1℃,机组制冷量将减少3.4%,能效比将降低2%。如果降低3℃,则制冷量将减少10.2%,能效比将降低6%,也就是说运行费用将增大6%。由于普通蓄冰主机处于制冷状态时存在二次换热问题,因此乙二醇泵的运转也将直接导致运行费用增加。
制热:当普通蓄冰主机处于制热状态时,由于进入蒸发器的是乙二醇溶液,其需经过板换与热源水换热,因此其温度至少要比进入双蒸发器蓄冰主机蒸发器的热源水温度低3℃以上。蒸发温度每降低1℃,机组制热量将减少3.1%,能效比将降低2.3%。如果降低3℃,则制热量将减少9.3%,能效比将降低6.9%,也就是说运行费用将增大6.9%。由于普通蓄冰主机处于制热状态时存在二次换热问题,因此乙二醇泵的运转也将直接导致运行费用增加。
二、热源水用量少:由于双蒸发器蓄冰主机处于制冷、制热状态时均无乙二醇二次换热现象,减少二次换热的3℃温差,因此保证节约热源水需求量30%以上。
三、板换面积小:由于蓄冰主机处于制冷状态时,蒸发器所产生的冷量释放至系统水中,而不象普通蓄冰主机处于制冷状态时需要通过板换释放至系统水中,因此板式换热器的换热量减少,其面积得到有效降低,从而降低了初投资。
免费打赏
jfzhileng
2013年04月09日 11:34:26
2楼
由于双蒸发器蓄冰主机处于制冷、制热状态时均无乙二醇二次换热现象,减少二次换热的3℃温差,因此保证节约热源水需求量30%以上
回复

相关推荐