1、能源塔热泵系统原理能源塔热泵技术—是通过能源塔的热交换和热泵机组作用,实现供暖、制冷以及提供热水的技术。冬天它利用低于冰点载体介质,高效提取冰点以下的湿球水热能.通过能源塔热泵机组输入少量高品位能源,实现冰点以下低温热能向高温位转移,实现制热;夏天由于能源塔的特殊设计,起到高效冷却塔的作用,将热量排到大气实现制冷。能源塔热泵空调系统适用于冬季气侯、气象条件阴雨连绵,空气湿度大,潮湿阴冷地区.众所周知,传统风冷热泵在阴雨连绵,空气湿度大,潮湿阴冷地区冬季供热时结霜严重(即风与换热器的不良性循环换热),须融霜,热泵效率低.而能源塔在潮湿阴冷空气湿度大条件下无霜困扰,因而可稳定高效提取冰点以下的湿球水体显热能(即风与水的良性循环换热).由于能源塔是按照供热负荷能力设计的换热面积,相对比风冷热泵换热性能稳定,整个冬季机组的性能系数COP可在3.0~3.5范围内变化。
能源塔热泵技术—是通过能源塔的热交换和热泵机组作用,实现供暖、制冷以及提供热水的技术。冬天它利用低于冰点载体介质,高效提取冰点以下的湿球水热能.通过能源塔热泵机组输入少量高品位能源,实现冰点以下低温热能向高温位转移,实现制热;夏天由于能源塔的特殊设计,起到高效冷却塔的作用,将热量排到大气实现制冷。
能源塔热泵空调系统适用于冬季气侯、气象条件阴雨连绵,空气湿度大,潮湿阴冷地区.众所周知,传统风冷热泵在阴雨连绵,空气湿度大,潮湿阴冷地区冬季供热时结霜严重(即风与换热器的不良性循环换热),须融霜,热泵效率低.而能源塔在潮湿阴冷空气湿度大条件下无霜困扰,因而可稳定高效提取冰点以下的湿球水体显热能(即风与水的良性循环换热).由于能源塔是按照供热负荷能力设计的换热面积,相对比风冷热泵换热性能稳定,整个冬季机组的性能系数COP可在3.0~3.5范围内变化。
2、能源塔热泵系统特点
冬季,由于充分利用了气候、气象条件阴雨连绵,潮湿阴冷,湿球温度高,能量储藏巨大的特点,能源塔提取低品位能性能相对比风冷热泵稳定.整个冬季机组的性能系数COP可在3.0~3.5范围内变化。
夏季,由于能源塔是按照冬季提取显热负荷能力设计的,转化为冷却塔后有足够地换热面积可承受瞬间高峰空调余热负荷,冷却水温低,换热效率最高。机组的能效比EER可在4.2~4.5范围内变化,节能效果显著.
比风冷热泵机组可节能25%~30%;同土壤源热泵空调相比节能效果相近。能源塔提取低品位能不受能量储藏的限制,可为宾馆酒店提供充足生活热水.
高效环保
由于能源塔采用了特殊结构设计,冬季载体循环提取低品位能,有效地利用湿球温度高储藏的巨大能量的特点,省去了为辅助供热时即不卫生又污染环境锅炉.夏季采用常规制冷,载体循环换热面积大能效高。还可提供生活热水,一机三用。提高了设备使用率,降低了初投资,节能环保.
热泵机组高寿命
热泵机组冬季使用的热源,是月波动很小的湿球温度显热能,蒸发压力稳定度和蒸发温度都高于风冷热泵,使得机组比风冷热泵机组有更宽的运行范围;
热泵机组夏季使用的冷源,是汽化蒸发潜热带走空调余热,能源塔在夏季有足够的蒸发面积可承受瞬间高峰空调余热负荷,冷却水温低,效率高。全年运行与风冷热泵比较,机组能耗小,磨损轻,寿命长。
不受区域限制
众所周知地源热泵节能环保,但是能够适应地源热泵的地质条件受到的制约,在很多城市,土地紧张,地源热泵没有立足之地;有的地方地下水不充足或不准使用地下水,因此能源塔热泵就是最佳选择。