合闸及控制回路的问题,请教,
wildwolfyy
wildwolfyy Lv.7
2009年11月26日 21:01:15
只看楼主

看到别人设计的直流电源系统图纸,合闸回路有六个,控制回路有十几个,请问是怎么设计回路数的?如果高压母线有两段,是不是用两个合闸回路就行了?还有控制回路数是怎么设计的,望大家指点指点,非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

看到别人设计的直流电源系统图纸,合闸回路有六个,控制回路有十几个,请问是怎么设计回路数的?
如果高压母线有两段,是不是用两个合闸回路就行了?还有控制回路数是怎么设计的,
望大家指点指点,非常感谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
wildwolfyy
2009年12月01日 19:04:54
2楼
怎么没人帮忙啊,郁闷中................................
回复
dv100
2009年12月01日 19:48:39
3楼
高压配电室设计中,直流回路一般分合闸回路,储能回路,操作回路、信号回路等。
两段的高压母线两个合闸回路可以,但在母联处应设置可并列开关。
控制回路就要根据回路的性质了。有电流、电压、测量回路、保护回路等。
回复
wildwolfyy
2009年12月01日 20:29:56
4楼
正发狂中,
还是版主好,太谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!
回复
sctvcdx
2009年12月13日 14:43:58
5楼
二楼说得很对!顶一下!
一般两段的合闸回路为两路。中间加装联络开关。
控制回路就要看对方要求了,这个没有强行规定。但是如果控制回路或信号回路等直流回路分为两段,一定要注意绝缘监视回路,一定要设置两个,而且要设置开关根据使用方式分段,否则容易出现误动作。
回复
xiaofeng55566705
2009年12月17日 10:50:52
6楼
学习
回复
leaf_x2002
2010年06月24日 20:39:44
7楼
路过
回复

相关推荐