向高手求教开式地表水源热泵系统取水量计算方法
ynkmdjz
ynkmdjz Lv.2
2009年11月26日 13:44:09
来自于热泵工程
只看楼主

求教开式地表水源热泵系统取水量计算方法地表水温15--22度。水质好,不需要换热可直接进设备 求取水量计算方法。

求教开式地表水源热泵系统取水量计算方法

地表水温15--22度。水质好,不需要换热可直接进设备 求取水量计算方法。
免费打赏
邵兵华
2009年12月01日 16:17:59
2楼
根据你选的热泵主机对水源侧热量的需求还有换热温差即可确定水的流量,如果工况与样本相近还可以借鉴样本上推荐的流量值。
回复
hjf19640908
2009年12月05日 13:33:36
3楼
若经计算冷负荷为100KW,水温从15°降至5°,则100/(15-5)*1.68=6m³/h.
回复
yang200588
2009年12月30日 11:58:39
4楼
根据主机所需水量选择好了。。
回复

相关推荐

APP内打开