规范上说屋顶生活水箱容积按照不小于最大时用水量的50%来确定。。那么你们一般取值多少呢?我很是少用做屋顶水箱,最近有甲方要求一定要用,主要是其一期工程已经这么做了。。
规范上说屋顶生活水箱容积按照不小于最大时用水量的50%来确定。。那么你们一般取值多少呢?我很是少用做屋顶水箱,最近有甲方要求一定要用,主要是其一期工程已经这么做了。。
22楼
个人认为可以参照以下水箱图集,楼上不是想知道荷载吗,可以看看。一般下设梁或用柱支撑
回复
23楼
如果屋顶水箱供全楼用水,并且水箱由城市给水管网直接进水,其容积该如何确定呢?
回复
24楼
50%是指水箱夜间进水白天供给的情况下。
回复
25楼
学了不少。
回复
26楼
学习了,还是有点晕
回复
27楼
这个我觉的没有定值。比如进水管径,水压,城市供水可靠性。建筑对用水要求程度。
如果是5星级酒店。屋顶水箱最少保证停水一天的用水量。还要看一下城市情况,如果发达一点城市自来水公司一会承诺停水不超过24小时。这样的城市就可以水箱做小一点,,
总之一个定值是不合理的!!!
个人想法
回复
28楼
谢谢你的提醒,相信很多人搞错了.哈哈
回复
29楼
方法的确很好,容积大不了多少却大大增加了了连续供水安全系数
回复
30楼
学习中!
回复
31楼
高手啊,学习了:lol
回复