规范上说屋顶生活水箱容积按照不小于最大时用水量的50%来确定。。那么你们一般取值多少呢?我很是少用做屋顶水箱,最近有甲方要求一定要用,主要是其一期工程已经这么做了。。
规范上说屋顶生活水箱容积按照不小于最大时用水量的50%来确定。。那么你们一般取值多少呢?我很是少用做屋顶水箱,最近有甲方要求一定要用,主要是其一期工程已经这么做了。。
12楼
不宜小于最大用水时水量的50%.说的是最大时用水量,搞清楚不是最大日用水量
回复
13楼
我取20%是参照建给规范上规定的“水池应取最大日用水量的20~25%”取的,水池取25%,水箱取20%,这样水泵开一次基本上抽干水池的水,并灌满水箱,并使泵不经常开启,减小噪音对用户的影响,20%的水量一天应该能用的完的,而且我做到现在结构建筑都没有提过问题。
现在的屋顶水箱都只用液位控制器控制水泵开关,在多栋建筑合用水泵时,就如XFD831所说,每个水箱供水管前加设电动阀,液位控制器联动水泵与电动阀,当某个水箱液位控制器发出请求是,开启该水箱上装设的电动阀并联动水泵,当某个水箱满了时,它的水位控制器只关闭电动阀,而要等全部水箱液位控制器发出“装满”信号时才关泵。
回复
14楼
现在有种新的做法:
水箱的容积=最高日用水量的5%+最大时用水量的1个小时
这种做法是一种比较好的做法
这是我的导师告诉我的
他说规范上的太老了
回复
15楼
可以按最高日用水量的5%来估算,也可以按最大时用水量的的50%来估算.然后用V=C*qb/(4*Kb)来校核就是.
回复
16楼
一般按最大日用水量的5%就可以
回复
17楼
详见《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》2.8.5条
回复
18楼
学了不少。
回复
19楼
第2.8.1条 用于水量调节和贮存的水箱的有效容积,应根据调节水量、生活和消防贮备水量和生产事故备用水量按下列规定确定:
一、调节水量应根据用水量和流入量的变化曲线确定。如无上述资料时,可根据最高日用水量的百分数确定:
当水泵为自动开关时,水箱不得小于日用水量的5%;当水泵为人工开关时,不得小于日用水量的12%。对在夜间进水的水箱,应按用水人数和用水定额确定。
二、生产事故的备用水量,应按工艺要求确定。
三、消防的贮备水量,应按现行的有关建筑设计防火规范确定。
第2.8.2条 高位水箱的设置高度,应按最不利处的配水点所需水压计算确定。
贮存消防水量的水箱,其设置高度应按现行的建筑设计防火规范的有关规定确定。
第2.8.3条 水箱应设置在便于维护、光线和通风良好且不结冻的地方,水箱应加密封盖,并应保护其不受污染的防护措施。
第2.8.4条 水箱与水箱之间、水箱和墙面之间的净距,均不宜小于0.7m;有浮球阀的一侧,水箱壁和墙面之间的净距,不宜小于1.0m。水箱顶至建筑结构最低点的净距,不得小于0.6m。钢板水箱的四周,应有不小于0.7m的检修通道。
注:水箱旁连接管道时,以上规定的距离应从管道外表面算起。
第2.8.5条 水箱应设进水管、出水管、溢流管、泄水管和水位信号装置。溢流管、泄水管不得与排水系统直接连接。溢流管管径应按排泄水箱最大入流量确定,并宜比进水管大一级。溢流管出口应设网罩。水箱进水管淹没出流时,应设真空破坏装置。
当水箱利用管网压力进水时,其进水管上应装设浮球阀或液压阀。浮球阀一般不宜少于二个。浮球阀直径与进水管直径相同。
水箱进、出水管宜分别设置,当进水管和出水管为同一条管道时,应在水箱的出水管上装设止回阀。
第2.8.5A条 水箱材质、衬砌材料和内壁涂料,均不得影响水质,并应经技术经济比较后合理确定。
回复
20楼
通过这么多朋友的热心解答,真的让长了不少见识!!往往有些小问题,我不注意也就忽略过去也就过去了,一讨论起来还有这么多答案呢!!
回复
21楼
那屋顶水箱是怎么规定呢?
我做一个工程,屋顶设一个3T得生活用水箱,9T一个,用于消防水箱。
不知道荷载算多少,加在屋面上合理。
回复