疑问
echo20071702047
Lv.3
2009年11月24日 16:46:45
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
五层实验楼,建筑高度小于24,体积3万左右,市政管网压力55m,屋顶设高位消防水箱,问要不要设置消防水池?
五层实验楼,建筑高度小于24,体积3万左右,市政管网压力55m,屋顶设高位消防水箱,问要不要设置消防水池?
免费打赏
corelli
2009年11月25日 10:25:33
2楼
高位消防水箱可以不设,消防水池要看室外管网的保障程度,再考虑是否设。不知对否!
回复
xupeng
2009年11月25日 11:39:44
3楼
要搞清楚夏季用水高峰时的水压范围,如果能保证的话,可以不设高位水箱!
还需要跟当地消防部门沟通一下!
回复
qinyy2017
2009年11月25日 12:30:35
4楼
市政管网压力55M? 那设消防水池不是浪费压力了......