弯剪受力下化学锚栓计算
sinrry
sinrry Lv.8
2009年11月24日 15:24:36
只看楼主

附件是一个悬挑钢平台,悬挑梁端部化学锚栓验算的计算过程。端部节点处于弯剪受力状态,因为剪力较小,锚栓数量、直径较大,故未作抗剪验算,只做最上排锚栓的抗拉验算。实际使用中,尽量对于此类节点进行加强处理,因为很难做到理论上的固接。本工程考虑现场实际情况只能这样做了。如大家有好的建议请提出,欢迎讨论。

附件是一个悬挑钢平台,悬挑梁端部化学锚栓验算的计算过程。端部节点处于弯剪受力状态,因为剪力较小,锚栓数量、直径较大,故未作抗剪验算,只做最上排锚栓的抗拉验算。实际使用中,尽量对于此类节点进行加强处理,因为很难做到理论上的固接。本工程考虑现场实际情况只能这样做了。如大家有好的建议请提出,欢迎讨论。