2楼
1、负荷开关和断路器的本质区别就是他们的开断容量不同,断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高但是负荷开关的开断容量是有限的。负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流。断路器主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。负荷开关主要用在开闭所和容量不大的配电变压器(<800KVA).
2、断路器主要用在经常开断负荷的电机和大容量的变压器以及变电站里.
3、隔离开关又叫检修开关,是检修时有一个明显的断开点;它只可以断开小符合电流,一般来说不允许带负荷拉隔离。隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,
4、负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能。
5、负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。
6、隔离开关不具备保护功能,负荷开关有过载保护的功能。负荷开关和熔断器的组合电器能自动跳闸,具备断路器的部分功能。而断路器可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。
[
本帖最后由 dudu0401 于 2009-11-25 10:24 编辑 ]
回复
3楼
不知道说的清楚否,希望对你有帮助,
回复
4楼
明白了,:lol 多谢多谢!
收藏了
回复
5楼
学习了,说的很清楚,很有帮助
:) :)
回复
6楼
明白了, 多说的很清楚,很有帮助,多谢多谢!
回复
7楼
回答的很清楚,很有帮助,多谢多谢!:call:
回复
8楼
解释的比较好,学习了!辛苦您了!
回复
9楼
学习了,总结的不错!值得一看。
回复
10楼
2楼回答的比较清楚,学习了
顶一下
回复
11楼
