请问各位大侠:卫生间楼板不准埋设与卫生间无关的电线管的规定出于哪个规范
f22d
f22d Lv.2
2009年11月24日 12:18:40
只看楼主

如题 请问各位大侠:卫生间楼板不准埋设与卫生间无关的电线管的规定出于哪个规范谢谢

如题 请问各位大侠:卫生间楼板不准埋设与卫生间无关的电线管的规定出于哪个规范
谢谢
tjb2009
2010年03月02日 11:22:27
12楼
我也想知道
回复
link1991
2010年05月07日 12:52:37
13楼
是这样的 我们青岛有这方面的要求 但是找不到条文 这种情况很普遍 比方16层住户的配电箱(1.8m高)进户管是从电井引出,经17层底板(即16层顶板)敷设,这样就很容易穿过17层上的卫生间(按最短路径).
回复
link1991
2010年05月07日 12:57:57
14楼
《民规》第14.8.2.8条规定:“在0、1及2区内,不允许非本区的配电线路通过;也不允许在该区内装设接线盒。”非常感谢你的提醒,谢谢!!!
回复
mwh11091209
2010年09月20日 10:30:03
15楼
但一般卫生间都设计的有灯具,有的还设计了好几个灯具。另外也设计得有防溅插座,就避免不了电管从卫生间通过……
回复
lxy2008225200
2016年09月20日 16:00:39
16楼
link1991 发表于 2010-5-7 12:57 《民规》第14.8.2.8条规定:“在0、1及2区内,不允许非本区的配电线路通过;也不允许在该区内装设接线盒。” …你好在民规哪一页啊,没有找到相关内容啊
回复
lxy2008225200
2016年09月20日 16:03:34
17楼
link1991 发表于 2010-5-7 12:57 《民规》第14.8.2.8条规定:“在0、1及2区内,不允许非本区的配电线路通过;也不允许在该区内装设接线盒。” …JGJ242- 2011这个规范里好像有这一条
回复
筑善筑美
2016年09月20日 16:35:40
18楼
民用建筑电气设计规范-2008
回复
sngkq
2016年09月23日 23:27:36
19楼
人些东西,不一定非得去找规范,可以想一想,卫生间里面,尽量少走各种线管,这是常识,规范也是从常识和经验里总结 出来的。卫生间,影响是上下两层的功能。
回复
cof1599479149053
2020年09月07日 19:46:40
20楼
国家规定,与卫生间无关的电线不得进入卫生间
回复

相关推荐

APP内打开