求电压降:(不考虑降压站主变损耗) 降压站输出电压:6300V; 输出电缆长度:2340m;电缆型号:3×120铝芯电缆主通风机电动机技术参数:三相异步电动机(串电抗器起动)额定功率:Pn=2240kw;功率因数:cosφ=0.84;额定电压:U N =6000v;额定电流:268A额定转速:990r/min 堵转转矩倍数:0.6;最大转矩倍数:1.6;堵转电流倍数(额定启动电流倍数):6.5;
求电压降:(不考虑降压站主变损耗)
降压站输出电压:6300V;
输出电缆长度:2340m;
电缆型号:3×120铝芯电缆
主通风机电动机技术参数:三相异步电动机(串电抗器起动)
额定功率:Pn=2240kw;功率因数:cosφ=0.84;
额定电压:U N =6000v;
额定电流:268A
额定转速:990r/min
堵转转矩倍数:0.6;
最大转矩倍数:1.6;
堵转电流倍数(额定启动电流倍数):6.5;
效率:95.6%;
额定转矩:Mn=9550×Pn/nN=9550×2240/990=21608 N.m;
电抗器参数:容量2047KVA电阻:0.3欧; 电流:1516A;
2楼
不用算,看电缆就不够了!:hug:
回复
3楼
1、降压站过来的3X120铝芯电缆载流量可能不够,敷设方式未交代,应该校验电缆的热稳定。
线路压损:5.6%,5.11%左右(按手册两种方法计算)。
所以,3X120的电缆到地头压降、载流量可能都不满足要求,还没校验热稳定。
2、这么大电机肯定应该是不频繁启动的,压降到地头算是6000V。
压降一般情况不宜低与85%,再次的不低于80%,如果母线就只是电机,保证满足启动转矩即可。
UstM ≥ sqrt(1.1Mj/MstM) 校验启动时候端子电压相对值需要传动机械静转矩相对值与启动转矩相对
值,这主要看你负载类型了。。
3、因为你没给定主降变的参数,所以也没法计算。
:lol
回复
4楼
谢谢您!主变损耗不用考虑,输出电压按照6300V计算,敷设方式是沿架空线路走砼电杆敷设,母线端是只有电机,我想知道电机最小启动转矩如何计算,电动机启动时功率因数是多少,串电抗器启动时的实际启动电流,最小启动电压?
回复
5楼
电机启动的最小转矩肯定应该满足大于机械负载转矩的,设计电机一般由机械专业选型。
电气专业可根据负载性质进行校验,满足启动时电机端电压降要求就行了:
UstM ≥ sqrt(1.1Mj/MstM) 校验通过即为满足启动转矩要求
Mj 传动部分静阻转矩相对值(根据负载性质定) MstM 启动转矩相对值(本例为1.6)
至于你说要求电机的最小转矩,功率因素,电拖上有计算方法,晚上回去看一下,一般我们不计算。
串电抗启动,启动的实际电流Ist = ustm * Sst / sqrt(3)/ Um
ustm是计算的电机启动时候母线压降相对值,Sst启动回路输入容量,Um:6kV
最小启动电压,,?启动时候母线压降不低于85%。
回复