急!!电动机连续启动断路器瞬间跳闸
lihao3653
lihao3653 Lv.3
2009年11月24日 09:04:21
来自于断路器
只看楼主

各位帮忙: 一台电动机额定电流21.1A 第一次启动时正常 电流也正常,但是连续第2次启动时断路器瞬间跳闸,断路器是西门子的,厂家说等10分钟左右再启动,试了一下还是跳不知为何原因,请各位帮忙啦 谢谢!

各位帮忙: 一台电动机额定电流21.1A 第一次启动时正常 电流也正常,但是连续第2次启动时断路器瞬间跳闸,断路器是西门子的,厂家说等10分钟左右再启动,试了一下还是跳不知为何原因,请各位帮忙啦 谢谢!
免费打赏
大鼻山
2009年11月24日 09:17:34
2楼
应该是断路器的瞬动倍数太低,以至于电机启动电流大于瞬动电流,所以跳闸:lol
回复
lihao3653
2009年11月24日 09:28:02
3楼
倍数已经调大最大了。没超过断路器瞬间电流
回复
大鼻山
2009年11月24日 09:41:38
4楼
具体多大的开关?电机多大功率?
回复
lihao3653
2009年11月24日 10:04:05
5楼
西门子开关型号3UV1640-1MN00 额定电流25A 电动机功率11kw 额定电流21.1A
回复
zouhuijie
2009年11月24日 10:39:48
6楼
第一次开机没问题,说明速断值能躲过启动电流。
看看过流值,如果电机带载启动,启动时间会长,导致过流跳闸。
回复
zouhuijie
2009年11月24日 10:41:39
7楼
另外,你查看一下说明书,这个型号是不是电机专用的断路器,如果不是,这么配肯定是小了。
回复
hero_2008
2009年11月24日 10:43:18
8楼

开关的额定电流太小了:handshake
回复
雨后悠悠看晚晴
2009年11月24日 11:17:43
9楼
要用1.5倍电机额定电流以上的断路器:victory:

[ 本帖最后由 zyy19971997 于 2009-11-24 11:21 编辑 ]
回复
红苹果
2009年11月24日 12:04:58
10楼
额定电流是有点小,断路器可能是带有热脱扣了。。
回复
tnc
2009年11月24日 12:23:20
11楼
第一次启动冲击把哪里弄坏了,第二次启动就短路了呵呵
回复

相关推荐

APP内打开