消火栓系统和自喷系统合用一个稳压给水设备可行吗,这么做的时候管路连接上要注意什么?哪位做过的传个图给小弟看看,谢谢了。

消火栓系统和自喷系统合用一个稳压给水设备可行吗,这么做的时候管路连接上要注意什么?哪位做过的传个图给小弟看看,谢谢了。
shihongsheng
2005年07月02日 09:54:16
2楼
可以的,规规范上有明确规定的条件和方法。
回复
wpeipei
2005年07月02日 23:31:19
3楼
我认为在有条件的时候不要合用,因为消防和喷淋的压力要求不一样。一定要用水量要满足,水压满足大的(一般是喷淋,不过这样的话消火栓减压孔板可能要增设满多)
回复
xiefy_1981
2005年07月03日 06:47:42
4楼
谢谢两位了。具体是哪本规范啊?
回复
wpeipei
2005年07月03日 13:35:45
5楼
高规上的条纹说明
回复
xfd831
2005年07月04日 08:25:00
6楼
《高规》和《低规》的都有这样说:当有困难的时候,可以合用,但必须在报警阀前分开。
但是如果你看《自喷》规范的话,就不太一样了,它里面规定:应独立一套给水设备。