室外总管的流量如何计算
dream51939005
2009年11月23日 23:58:33
只看楼主

:Q 现有一旅馆,室内有冷热水。室外有一给水总管,分两路,一路供室内冷水系统,另一路供锅炉,生产热水后供室内热水系统。室内冷热水管道的流量可按规范的3.6.5条计算设计秒流量,当量按表3.1.14括号内的当量取,那总管的流量如何计算呢?是按冷热水单独计算出的设计秒流量叠加,还是有其他算法呢?求各位大侠指教,急啊!!!!!

2009年11月24日 08:38:25
2楼
建筑物引入管的设计流量按规范第3.6.3条计算。
取当量时不要取表3.1.14条括号内的当量数,括号内的数值是单独计算冷水或热水时用的。括号外的数值包含冷水和热水。
回复
dream51939005
2009年11月24日 09:48:11
3楼
单算冷、热水管道时的当量难道不是按括号内的算吗?
括号外的当量数值包含冷水和热水,是不是室外总管流量的当量可按此值计算,不用叠加了?
回复
shengli198512
2009年11月26日 09:05:10
4楼
注意看看规范相应的解释
回复