论文简介: 1、现象:某旅馆门厅和大堂为集中低速空调系统,顶部散流器送风,侧墙集中百叶回风。门厅的回风口面积为4m2,大堂为2m2,回风口的平均风速约为2m/s,大堂内有嗡嗡的噪声,见图2.5.1-1。原因:回风机噪声大,而且离回风口近,风道内又未考虑消声措施,故机房的噪声从回风口传入大堂内。对策:机房内回风管外包隔声材料,使机房噪声传不进回风管内;大堂、门厅的回风口内加作长为500mm的玻璃棉保温消声筒,如图2.5.1-2,这样处理后,低频噪声可降低15dB左右。

论文简介:

1、现象:某旅馆门厅和大堂为集中低速空调系统,顶部散流器送风,侧墙集中百叶回风。