框架剪力墙结构中大空间会议室上部结构的做法
lqcq8822
lqcq8822 Lv.2
2005年07月01日 17:32:47
只看楼主

框剪结构总共12层,11层有大会议室,其中有两跟主梁跨度接近20米,我觉得做型钢混凝土梁好一些,但是师傅说要做预应力;我觉得还是型钢混凝土施工快一些,也好操作一些吧,并且现有的程序就可以算(SATWE),因为从来没做过这样的东东,所以想听听大家的意见,各位高手给指点迷津啊。

框剪结构总共12层,11层有大会议室,其中有两跟主梁跨度接近20米,我觉得做型钢混凝土梁好一些,但是师傅说要做预应力;我觉得还是型钢混凝土施工快一些,也好操作一些吧,并且现有的程序就可以算(SATWE),因为从来没做过这样的东东,所以想听听大家的意见,各位高手给指点迷津啊。
2f32460dd0049ad56873.rar
0 B
立即下载
免费打赏
jiangs20
2006年09月06日 15:56:22
22楼
看了楼主的建筑图,这样的长条型的建筑,只能是单向梁板的结构布置,
做井字梁,密肋梁,也都是单向受力的结构,
用BDF管的空心大板也是单向板,效果和单向密肋板差不多,造价可能更贵些
管子的价格实在是不低。从层高上来说,密肋梁和空心板要省,不过也要600
mm的厚度才差不多。
简单的做法最好,受力明确。
回复
wwzzgg1973
2006年09月06日 17:48:31
23楼
可行,顺便问一下,大梁的挠度多少?
回复
flysky123
2006年09月08日 17:39:47
24楼
我以前也做过类似的工程 也是采用预应力梁 这个还是在预应力梁的经济跨度之内 建议采用预应力梁 型钢混凝土跟其它混凝土结构差别比较大 而且涉及到锚固问题 施工上相对麻烦 造价上也相对贵一些
回复
lihai1313
2006年11月29日 15:33:17
25楼
我想问一下,我们在做一坡屋顶的会议室,跨度为12米,该做什么结构?知识浅薄,不吝赐教。多谢
回复
下沉的鱼
2009年03月04日 16:40:50
26楼
12m的话 还是做成混凝土的好了
回复
gaoxingxa
2009年03月08日 11:16:39
27楼
我个人的感觉还是用预应力的比较好!
实在不想用的话,也可以用井字梁的,不过可能不经济了!
回复
281382959
2009年03月10日 10:00:45
28楼
很好的东西,谢谢楼主的无私奉献。值得参考,支持支持!
又能学到不少的东西,