我们的楼是多层(共六层),我们是五层,供暖用的是户外双管系统,户内是下分双管同程系统,是明装镀锌管,散热器是老式铸铁的那种。 我们的楼是新楼,暖气也没改装。今年是第二年供暖,去年装修时就发现主卧的那组一点都不热(在飘窗下面,同侧中心距300很低的那种,一组将近长2米,也可以说是两个1米长的小组组合起来的,中间接了个短接),供水、回水支管都不热,后来就找施工方,最后也没解决。 今年刚供暖,还是其他的房间热,主卧那组还是不热,供水、回水支管都是凉的,我们试了好几种方法:
1、把放气阀打开一直放水,放个五六盆,能热一小组,不放后就不热了,暖气片还渐渐又变凉了。
2、把其他房间的暖气阀门都关掉,主卧那组暖气片能热,但是比起其他的暖气片只能算温温的。
3、我也试过把其他暖气片的阀门都关小点,把主卧的那个阀门开到最大,还是不行。
主卧后面那组(客厅里的,因为供水管是最后流经客厅那组的)也很热。
问过周围邻居,他们有的是主卧那组温温的,有的是客厅的那组不热,都没有像我家的是主卧那组就是冰凉的。
像这种情况,是什么原因啊?请大家分析一下,看怎么能让那组热起来?是不是到了非得把暖气片换了的地步了?
2楼
堵塞查点主查控制阀门.供回水。
回复
3楼
1、先冲洗,室内每组暖气片都每组冲洗,2、建议把主卧散热器分成两组安装。
回复
4楼
查查中间的短接是不是堵了。
回复
5楼
产生这种情况一般有两种原因:
1.管道有堵塞的地方,但是还能通过少量的水。
2.您的室内采暖系统存在主力不平衡问题,有可能这组散热器的管路比其他几组的管路长、散热器多,这样就造成了这组散热器的沿程阻力和局部阻力都大于其他各组。这个原因比较大,因为通过防水能使它热起来。
回复
6楼
同意楼上的观点,另外供回不要在一个方向
回复
7楼
各位大侠,我家的情况也和楼主的差不多,有的热,有的不热,不是气的原因。该怎么解决啊?听人说得加个管道阀,不知正确否!
回复
8楼
1、散热器能放出水来,放水后能热,说明散热器本身没有问题,也没有堵。
2、不放水一会儿就凉,很明显这组散热器根本就没有循环起来。热水进入散热器完全是放水形成的。
3、其他散热器均关掉,这组散热器能热,但是效果不明显。结合第2条,很明显,这组散热器资用压头不足以克服散热器阻力。热起来完全是由于其他散热器没有进水,生生憋进这组散热器,但是仍不足以完全克服散热器阻力。
4、根据楼主所描述的,这组散热器是同程式系统中居中的散热器,不是两头的;两头的都热;其他住户也存在这个问题。很明显,这是因为采用了同程式系统却没有进行水力平衡计算造成的。中间不热是不进行水力平衡计算的同程式系统的典型水利不平衡症状。
5、解决方法,要么加泵提高供回水压差,让最不利的散热器资用压头足以克服阻力,当然这样一来其他散热器都过热了;要么进行严格、详细的水力计算并调整系统管径以达到水力平衡。
回复
9楼
安装的问题
回复
10楼
1、先冲洗,室内每组暖气片都每组冲洗,2、建议把主卧散热器分成两组安装。
回复
11楼
很同意 您的观点。
回复