急求:三相异步电动机补偿容量如何计算
中国西电
2005年07月01日 11:46:11
只看楼主

三相异步电动机,额定电压10KV,额定电流560A,有功功率8600KW,额定负荷时的功率因数0.917,请教各位大虾无功功率就地补偿的容量如何计算?

三相异步电动机,额定电压10KV,额定电流560A,有功功率8600KW,额定负荷时的功率因数0.917,请教各位大虾无功功率就地补偿的容量如何计算?
免费打赏
jiu
2005年07月01日 12:40:20
2楼
应该用Q=P(tgφ1-tgφ2)来计算,但是现在计算的条件不具备。
回复
fitman
2005年07月02日 08:12:57
3楼
已知有功功率及功率因数,用上面的功试就可以计算了。简单的方法是找本说明书查表就知到了,象楼主的情况,从0.917补到0.96(实际上不补亦可以了)每千瓦约要电容器0.13千乏。因此补偿容量为8600*0.13=1118kvar。就取1200kvar可以了。
回复
controler
2005年07月08日 17:41:48
4楼
还是用公式,你现在的功率因数是0.917,你想补偿到多高?用公式算不就算出来了吗。。
回复
xysoft.dx
2005年07月12日 11:26:47
5楼
1、上面的算法是正确的,但基准值有误。P=5135KW,假如功率因数从0.917到0.95,则应补偿容量为P(0.435-0.3287)=545KVAR。基本上用3只200KVAR的电容器即可补偿。
2、另外需要验算“接在电动机控制设备侧电容器的额定电流,不应超过电动机励磁电流的0.9倍”
但34.5A的电流应该不会超标。
回复
controler
2005年07月14日 20:21:37
6楼
我想问你一下,你那的补偿都是采用就地补偿吗?????

如果是的话,那有点浪费,。。。。。
回复
lmy555
2005年07月15日 00:38:28
7楼
应当根据负荷情况进行计算,负荷率不一样,功率因数不一样,因此计算时不能按照产品名牌进行计算,按负荷类型进行计算,可靠行高一点。以上属个人观点,仅供参考。
回复
macore
2005年07月17日 12:11:54
8楼
同意6楼意见。补偿问题非多多益善,而要结合其经济性`安全性考虑。
回复
fitman
2005年07月17日 15:28:14
9楼
5楼xysoft.dx朋友的P=5135不知是如何得到的,楼主已说明P=8600,同时按电流与电压反算亦是如此。因此我计算的补偿量为1200是正确的。
由于这么大的容量,因此一般要独立控制,所以不用考虑容量要小于电机空载容量的问题。但如果采用与电机同一套开关,xysoft.dx朋友提出的观点就必须要充分重视了。
对于其它朋友关于成本问题。如果非电机专用主变,那进行高压补偿还是有必要的,因为能省下很多低压补偿设备的钱。
回复
xwviln
2005年08月01日 21:54:52
10楼
已阅
回复