基本情况:1、水暖2、为并联系统,每户一个分水器症状:远端立管供水热,回水管基本没温度,什么原因呢?
基本情况:
1、水暖
2、为并联系统,每户一个分水器
症状:
远端立管供水热,回水管基本没温度,什么原因呢?
2楼
压差不够呗!循环不起来。改为同程式系统!
回复
3楼
是小区管网最末端的楼吗?先调节管网前端的阀门,行了最好,否则见过几个解决方法1、加大楼前主管道;2、楼前加设循环泵(影响其他楼,但是立竿见影)。
回复
4楼
阀门是不是开了,或者是堵了。
把近端的楼阀关小试试。
调节一下循环泵的出口压力,把供回压差拉大一点试试。
回复
5楼
前几天我也遇到这种情况,是压力不够,供回水的压差太小,水在里面循环的慢造成的~~~:)
回复
6楼
最末端有可能是憋风了:hug:
回复
7楼
就按3楼说的做!调解!平衡!:) :)
回复