各位大虾,我碰到一个普通药品仓库空调项目,有人说库内温度10-18度,有人说20度就行了,因为这牵涉到冷冻水的温度及空调机组的选择,对造价影响很大,请高手指点一下,谢谢!
各位大虾,我碰到一个普通药品仓库空调项目,有人说库内温度10-18度,有人说20度就行了,因为这牵涉到冷冻水的温度及空调机组的选择,对造价影响很大,请高手指点一下,谢谢!
GB51073-2014《医药工业仓储工程设计规范》 按储存条件分为普通库、常温库、阴凉库、冷库、冷冻库和其他库,并应符合下列规定:
1)无温度、湿度或其他要求应为普通库;
2)温度10℃~30℃,且相对湿度35%~75%应为常温库;
3)温度不高于20℃,且相对湿度35%~75%应为阴凉库;
4)温度2℃~10℃,且相对湿度35%~75%应为冷库;
5)温度低于0℃应为冷冻库;
6)有温度、湿度或避光等其他特殊要求应为其他库。