室外消火栓的问题
heromm
heromm Lv.3
2005年06月30日 18:06:08
只看楼主

如果一栋建筑室外消火栓用水量为25L/s,那么应该至少有两个室外消火栓,我不明白的是:是不是建筑物的每个点都要能满足20L/s的消防水量,还是这两个消火栓加在一起能保护这栋建筑就行?不知道我表达清楚没有,请个位大侠指教!!!谢谢!!

如果一栋建筑室外消火栓用水量为25L/s,那么应该至少有两个室外消火栓,我不明白的是:是不是建筑物的每个点都要能满足20L/s的消防水量,还是这两个消火栓加在一起能保护这栋建筑就行?不知道我表达清楚没有,请个位大侠指教!!!谢谢!!
免费打赏
applan
2005年06月30日 18:36:03
2楼

真的有点看不懂,

室外消火栓按10-15L/s考虑,
根据建筑室外消火栓用水量来确定室外消火栓的个数。
不过还要考虑一下保护半径,若在保护半径外的话还要增加。
回复
kimfl
2005年06月30日 18:42:21
3楼
室外消火栓主要功能是给消防车供水,建筑防火规范8.3.2条的条文解释解释的很清楚,可参考
回复
heromm
2005年06月30日 22:42:33
4楼
这个我明白,我的意思是说,比如室内消火栓要满足最不利点两股水柱的要求,室外消火栓应该没这种说法吧,只要不超出150米的保护半径,是这样吗?
回复
wpeipei
2005年06月30日 22:56:24
5楼
applan你说的在前几天在我们单位得到了老总的明确回复,“室外栓只要保证保护半径即可,不必保证室外栓用水量“

回复
applan
2005年07月01日 15:55:49
6楼

规范规定的室外消防用水量应该是从救火所需的水量来考虑的,
而对消火栓的保护半径的限制,是由于过长的话消防车就触及不到消火栓与火灾点了。
两者应该要同时满足啊。
回复
yaaaa
2005年07月01日 23:37:58
7楼
25L/s就要保证在该建筑120米范围内至少有两个室外消火栓.否则就不够水用了。
回复

相关推荐

APP内打开