在图纸审查时审查人员对插座配线提出意见:将原BV-0.5(3X4)改为:0.5(BV-2X4+BVR-1X4),保护线在插座中非的用软线吗?我以前听说过好象是保护性质不同,哪位前辈能给我一个好的解释啊?

在图纸审查时审查人员对插座配线提出意见:将原BV-0.5(3X4)改为:0.5(BV-2X4+BVR-1X4),保护线在插座中非的用软线吗?我以前听说过好象是保护性质不同,哪位前辈能给我一个好的解释啊?
免费打赏
wl993
2005年06月30日 15:59:13
2楼
用软线是因为怕PE线断线。并不是非要用。
BVR用在安装要求柔软时。
回复
雨过天晴
2005年06月30日 16:15:22
3楼
审图的提出这种问题有点过份。没有给你意见的依据吗?
回复
cottor
2005年06月30日 21:59:58
4楼
晕!没有试过这样的问题!
基本上是甲方或者施工单位要求用2.5的线
回复
sdjbli
2005年07月03日 20:12:58
5楼
他们没有给出什么依据,询问的时候他们只是说电气保护的性质不一样,更好的解释我没查到,真是没办法。
回复
饿饿饿2000
2005年07月06日 10:30:16
6楼

同意
回复
tcv
2005年07月06日 16:27:28
7楼
以下是引用wl993在2005-06-30 15:59:13.0发表的内容:

用软线是因为怕PE线断线。并不是非要用。
BVR用在安装要求柔软时。


我也同意
回复
zhjason1930
2005年07月06日 16:31:46
8楼
完全没有那个必要~甲方真牛比
回复
lwy8860
2005年07月07日 12:52:04
9楼
既然软线有好处,为什么设计不统一规定呢?
回复
0908ztj
2005年07月07日 14:28:33
10楼
为了保护用电设备,所以选用BVR线,因为软线不容易断,不过接线的时候都要搪锡,在我们浙江省范围内都是这样的,其它地方我不大清楚
回复
xuexiz1
2005年07月07日 20:07:37
11楼
可能是甲方对接地有特殊的要求。要特别保证接地的安全性。