请教:屋顶花园配直径25的3级钢
woeaf
woeaf Lv.3
2009年11月19日 20:49:30
只看楼主

最近遇见一个这样的工程:屋顶花园板跨8.4*9浮土厚1.6~3.7设计结果为:负弯矩筋为间距100,直径25的3级钢 板厚370请问:设计这么大直径的钢筋有什么弊端吗.

最近遇见一个这样的工程:
屋顶花园
板跨8.4*9
浮土厚1.6~3.7
设计结果为:
负弯矩筋为间距100,直径25的3级钢
板厚370
请问:设计这么大直径的钢筋有什么弊端吗.
免费打赏
ougaogong
2009年11月19日 23:23:21
2楼
25以内的话应该都能按假的屈服,再大就要折减了,因此25的除了保护层厚度大,可能在另一个方向达到了50以上又无筋,可能易裂。
回复
bestbear299
2009年11月20日 09:17:45
3楼
建议加次梁以降低板跨,也降低了成本,对净高也没有减少.要么采用预应力.
回复
yyj811109
2009年11月20日 17:03:16
4楼
建议设置井子梁,也可以加次梁,减少板垮,板厚,可以减少配筋的
回复
colywate
2009年11月22日 21:36:18
5楼
以前听过一个什么事故,说是水池侧壁用了32@100的钢筋,结果都是沿着主筋的竖向裂缝
大直径钢筋用的板上就怕裂,主筋面上再加层4@150的钢筋网片吧
回复
lisaxuan2007
2009年11月24日 14:16:03
6楼
建议还是井字梁,否则屋面板开裂,渗水烦死人。