有没有做过锅炉仪表自动化设计的朋友,帮帮忙
指尖年华
指尖年华 Lv.12
2005年06月30日 10:46:31
只看楼主

本人做锅炉房电气,甲方要求连仪表也设计了。没学过仪表,下载个图看了,不明白,有没有什么经验可以让我速成,最简单的方式,能把锅炉的各种检测仪表送到控制室仪表柜,包括仪表柜设计。有高人别骂我,不是我认为仪表自动化可以速成,我也是勉为其难,痛苦呢。

本人做锅炉房电气,甲方要求连仪表也设计了。
没学过仪表,下载个图看了,不明白,有没有什么经验可以让我速成,最简单的方式,能把锅炉的各种检测仪表送到控制室仪表柜,包括仪表柜设计。
有高人别骂我,不是我认为仪表自动化可以速成,我也是勉为其难,痛苦呢。
免费打赏
leon_sncn
2005年07月06日 23:13:38
52楼
我还真没用过配电器,感觉那东西是落后的产品!
我接触的仪表现在基本上都采用48楼图二的形式(采用带配电功能数字显示仪构成的系统)。
但也许现在还有人喜欢用图一的方式!
没办法,就象我曾经见过的一个人画施工图就是用手绘,不用电脑和CAD,能怎样,出图的效果一样不错!!!
回复
ccxgzyl
2005年07月07日 08:20:07
53楼
配电器不过是给变送器供电而已,分隔离和不隔离型两种,因为III型变送器是2线制(既是电源又是信号),所以不一定非用配电器,如果不要求隔离完全可以用24VDC代替,只是没有保护功能,一般保护电流(单台变送器)是23mA 。现在的智能仪表是可以编程的,输入信号基本是万能的 内部的配电功能也是模块化设计,但一般缺少保护功能,如宇光的产品,这样如果变送器出现短路、过流时显示就会出问题
回复
ccxgzyl
2005年07月07日 08:22:39
54楼
一定保证变送器的电源大于12VDC,否则不能正常工作
回复
指尖年华
2005年07月07日 09:00:10
55楼
晕了,晕了,到底要不要配电器呢?我该听谁的,感觉你们都很专业。
昨天通过朋友问电厂做仪表的,说是现在不用配电器了。
回复
ihf
2005年07月07日 09:21:48
56楼


是啊,我也不用配电器,二线制变送器的变送器用的是DC24V开关电源,而有的智能仪表本身提供变送器电源。
回复
指尖年华
2005年07月07日 09:46:08
57楼
继续
1、如果我在图纸中不选显示仪表型号,那么接接进仪表的端子号怎么给呢?在网上查样本,各家的表端子编号是不一样的。现在通常用什么型号的显示仪?
2、仪表的安装是有标准图吧?有电子版的吗?我怕我引用了,如果甲方要看,我怎么回答。
问题很多,我都不好意思问了。
回复
jiu
2005年07月07日 13:58:26
58楼
前两年刚安装过几套涡街流量计,没有使用配电器。一次就是涡街流量计和压力变送器。二次就是一个配套的数字显示仪表。瞬时流量、累计流量、压力等数据全部都有显示或记录。
回复
指尖年华
2005年07月09日 09:34:14
59楼
谢谢JIU,帖子要沉了,我再顶顶。
仪表的安装是有标准图吧?哪位朋友有电子版?可以共享吗?谢谢
回复
李兴龙机电科技
2005年07月09日 12:45:18
60楼
没办法,就象我曾经见过的一个人画施工图就是用手绘,不用电脑和CAD,能怎样,出图的效果一样不错!!!
21世纪最缺的是什么?---人才!!!!
回复
互感器
2005年07月10日 00:27:33
61楼
这个帖子好啊,什么时候转到精华区去吧。先置了顶。
回复

相关推荐

APP内打开