有没有做过锅炉仪表自动化设计的朋友,帮帮忙
指尖年华
指尖年华 Lv.12
2005年06月30日 10:46:31
只看楼主

本人做锅炉房电气,甲方要求连仪表也设计了。没学过仪表,下载个图看了,不明白,有没有什么经验可以让我速成,最简单的方式,能把锅炉的各种检测仪表送到控制室仪表柜,包括仪表柜设计。有高人别骂我,不是我认为仪表自动化可以速成,我也是勉为其难,痛苦呢。

本人做锅炉房电气,甲方要求连仪表也设计了。
没学过仪表,下载个图看了,不明白,有没有什么经验可以让我速成,最简单的方式,能把锅炉的各种检测仪表送到控制室仪表柜,包括仪表柜设计。
有高人别骂我,不是我认为仪表自动化可以速成,我也是勉为其难,痛苦呢。
免费打赏
beijingwang
2005年06月30日 23:20:09
12楼
咳,前期应该和厂家配合好,设计院可以不出仪表图!
我就吃过这个亏,前期没和厂家分工配合 后来甲方要、厂家保密。可痛苦了,谁叫咱不会呢?


后来听师兄师姐们说,只要前期和厂家说好系统谁做、做多少就可做电气设计了----土办法,但很管用!尽管去年出了《设计深度》规定设计院要出仪表图。
回复
beijingwang
2005年06月30日 23:23:08
13楼
如有高人能指点迷津,让俺们也点石成金就再好不过了!版主应该奖励1000分!理由:扶贫的人最高尚!
回复
指尖年华
2005年07月02日 10:15:32
14楼
谢谢各位的回帖!
我自己琢磨着画呢,先从简单的问题开始问。
1、压力变送器和差压变送器有什么区别?
2、热电偶和热电阻温度计不需要变送器,将信号直接送到数字显示仪吗?
欢迎指点,谢谢先
回复
jiu
2005年07月02日 10:49:57
15楼
1.压力变送器是将压力信号转变成仪表输入的电流或电压信号;差压变送器是将孔板等节流元件前后的压力差转变成仪表的输入信号。
2.是的,测量范围不一样,仪表的输入信号不一样。
回复
指尖年华
2005年07月02日 10:59:58
16楼
谢谢jiu !那是不是差压变送器实际测量的是流量呢?
另外,一个配电器可以接两个压力变送器或者差压变送器?是不是也可以接一个压力变送器和一个差压变送器?
回复
指尖年华
2005年07月02日 11:08:26
17楼
还有啊,记得以前有学仪表的同事经常选择孔板的,那是不是差压变送器所测压力的孔板也要仪表设计来选型呢?
回复
jiu
2005年07月02日 11:15:57
18楼
配电器是什么东东?一直问你是什么锅炉,你怎么不回答?
孔板肯定是要你来选的喽。
烦着呐,怎样安装还要你出图哦。
回复
指尖年华
2005年07月02日 11:18:46
19楼
呓?奇怪,看到jiu 的回帖了,怎么不显示呢?先顶一下。
回复
指尖年华
2005年07月02日 11:25:14
20楼
晕,开玩笑把两位都得罪了,脾气还挺大的,怕~~~~
一直忙于看仪表图,没在意锅炉大小和仪表设计有什么内在的联系,所以没有回答。
错了我,抱歉!是40吨的燃煤锅炉
回复
jiu
2005年07月02日 11:26:42
21楼
找一本锅炉仪表方面的书看看吧,比在这里一条一条的等来得快、来得好。这样效率太低,还不敢保证全部正确。设计锅炉自控毕竟不是小事情。
回复

相关推荐

APP内打开