家用插座回路是否可以采用1P+N漏电断路器
qg575
qg575 Lv.2
2009年11月18日 21:35:07
来自于断路器
只看楼主

新手谢谢家用插座回路是否可以采用1P+N漏电断路器

新手谢谢家用插座回路是否可以采用1P+N漏电断路器
免费打赏
hongan-ln
2009年11月18日 23:18:19
2楼
应该可以的。例如:DZ267LE-32C10/1P+N 0.03使用说明书讲得很明确了。
回复
老灰兔子
2009年11月19日 22:17:21
3楼
最好用2P的漏电开关!!!!!!!!!!!!
回复
hf992434
2009年11月20日 09:51:20
4楼
采用1P+N或2P均可以
回复
xzg5921
2009年11月23日 19:28:36
5楼
我不建意用1P+N。

现在的进户电源多为单相供电,你如何能保证电力部门在电源侧施工或维修时,不会把进户电源的相线和零线弄反。如果一但出现上述现象,你又没有发现,那么你用1P+N的断路器,如果你断开断路器,在维修的时候如果你没有验电的习惯,你想想会出现什么现象。
回复
xcl.3344520
2009年11月23日 20:50:00
6楼
可以~~~~~~~~~~~~~
回复
hf992434
2009年11月24日 08:40:21
7楼
当然可以了,如:DPN
回复
tangziao
2009年11月25日 23:12:46
8楼
主要区别就是所带的保护不同。1P+N只有火线有保护功能,2P都有保护功能。所以价钱也有所差异。
回复
xj.7204
2009年11月26日 08:22:04
9楼
可以采用1P+N。
回复
dv100
2009年11月26日 08:43:30
10楼
最好是2P+N的开关带漏电。这样最安全。
回复
hero_2008
2009年11月26日 13:59:44
11楼
最好用2P带漏电的开关,当你关掉开关是把零线也同时切断了,这样会保险一点。