22楼
我以前都是套的刚性防水套管,后来就把管和钢板分开套项,但就是就是止水板在按铁件套项觉的对焊接考虑的少,不知道有没有别的折中一点的适应项目.
回复
23楼
支持爱立信
回复
24楼
支架
回复
25楼
举例:φ25*4钢管用于预留电气一般穿墙套管。若套用暗敷钢管延长米计算,和实际安装用工相比较有些偏低,套用工业管道一般穿墙套管相对而言合适。不知道大家是否有同感。
回复
26楼
:lol
右派:在电气专业只能按照套管延长米依电气配管规格执行电气配管暗配子目,管道专业的才能够执行第六篇的相关“套管子目
左派:刚性防水套管;一般穿墙套管;过楼板钢套管,按室外焊接钢管套定额;
中庸派:
①防水要求高的:刚性防水套管(有地下室的,正负零以下的);
②防水要求不高的:“管道套钢管暗敷,止水环套用铁构建加工”(摘自上海定额站定额解答1000例),也即:管道套电缆保护管或钢管敷设,止水钢板套铁构件制作安装;
③不要求防水的:电缆保护管;钢管暗敷或塑料管敷设;
(另注:电缆保护管穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m)
现在起开始投票哈:loveliness:
[
本帖最后由 yhl980522 于 2009-2-23 10:59 编辑 ]
回复
27楼
赞成第三种。
最近在上机套定额是也遇到了这个问题。电气套管是要伸出外墙皮一定距离的,而且在外墙上还有防水功能。个人觉得工业套管道上的套管项目部太合适。电气里有电缆保护套管项目,看了看定额里包含的内容后觉的还是套它好些,然后套管上的止水翼环根据图集算出重量来,套了电气上的一般铁构件制作和安装两个定额,套了之后发现铁构件制作和安装价格也挺高的,单不知道除了这样套还有没有其他更合适的套法。
欢迎大家指教。
回复
28楼
看现场情况,参考水专业穿墙套管
回复
29楼
出入建筑物才需要做套管,若做预埋的和穿电缆的是一家,那么一般执行北京01定额密封电缆保护管,若只是预埋,可执行电气册钢管埋地敷设子目加防腐,其余穿一般墙根本不需要套管,这可和给排水不一样。但是如果是穿变配电室的墙,特别是高压室往变压器室穿墙处,需要预埋套管,设计也会明确的,北京01定额有定额可套(变配电装置1-90,1-91),其余各地定额可能没这么细,可能没有相应子目可套,那就借用可用子目,只要掌握其做法,分析定额材料,差也差不到哪里去。说得不对的地方请大家指教。
回复
30楼
外墙的套管就是刚性防水套管的。。如果是室内的话就套一般穿墙套管就行了。
回复
31楼
外墙的套管应是刚性防水套管,,室内的话就是一般穿墙套管。。四川这边有相应的定额。不知
回复