我敢说没几个人真正理解建规8.6.1-5和这条的条文解释我会贴出我的一张消防图纸,表示我的看法:底下水平成环干管两个阀门之间在每层中消火栓不超过5个。其中5个消火栓中,立管接的消火栓不能超过2个(即立管数),也就是说还可以有3个从干管接出的消防支管(而不是从立管接出的),见我的图纸白色虚线里的这样的消火栓。本人有个问题,白色虚线里的消火栓是否需要在接消火栓的“立”管道装蝶阀,本人一直不知道是否应该装。
我敢说没几个人真正理解建规8.6.1-5和这条的条文解释
我会贴出我的一张消防图纸,表示我的看法:
底下水平成环干管两个阀门之间在每层中消火栓不超过5个。其中5个消火栓中,立管接的消火栓不能超过2个(即立管数),也就是说还可以有3个从干管接出的消防支管(而不是从立管接出的),见我的图纸白色虚线里的这样的消火栓。
本人有个问题,白色虚线里的消火栓是否需要在接消火栓的“立”管道装蝶阀,本人一直不知道是否应该装。


12楼
以下是引用shihongsheng在2005-06-29 15:14:19.0发表的内容:
可以不设!楼上画出的图符合楼主的题意吗?现在讨论是不是要装阀门的问题,而不是讨论进水管几根和连不连成环的问题。不知我的说法对不对?
连基本的东西都不对,后面的还有什么讨论意义,装不装法门是小原则,进水路数才是大原则。。完
回复
13楼
下图有误我的意思,我是说,下部要成环,上部也应成环。。完
回复
14楼
13楼的兄弟倒是痛快,你说的我也知道,可有必要吗
省下的管材够一年吃饭的了。没必要咱们设计也象学老外那样摆阔嘛。
安全是重要的,不要太过了嘛,
我看过有的人把一个小楼作成立体环网,是不是也太浪费了
回复
15楼
二、超过六层的塔式(采用双出口消火栓者除外)和通廊式住宅、超过五层或体积超过10000m3的其他民用建筑、超过四层的厂房和库房,如室内消防竖管为两条或两条以上时,应至少每两根竖管相连组成环状管道。每条竖管直径应按最不利点消火栓出水,并根据本规范表8.5.2规定的流量确定。
图是你发的,请问本建筑满足这条所规定的建筑类型吗?
你考虑经济是对的,但是要看规范是否允许。。楼小楼大不是问题,关键是在不在规范规定的范围内。
回复
16楼
在“立”管(干管接出的支管)真的需要设置阀门吗,加。以便这个消火栓减修。
回复
17楼
很高兴wpeipei给出疑义,这里给几点解释,本人是基于楼主已经充分考虑怎样成环作出的图示,对于此5层楼,假设、用水量大于15L/s,那么室内消防给水管应有不少于两条与室外环状管网连接,室内应成环“或”进水管与室外管道连成环状,请注意低规8.6.1第一条的“或”字。若如此我们也可按照规范的“或”后面的条文来执行。此时阀门安装按照图示“下”的情况考虑。阀门设置,已经充分考虑wpeipei同行自己所说的情况,立管上的消火栓易坏而非横干管,所以通通考虑立管底部设置。当然同时考虑横干管上两路进水的适当位置处再设置三个阀门。另外对于一般的低层建筑,底部成环并且还要如何考虑横干管上设置阀门似有多余,不如各立管底部均设置阀门更省事。至于图示“上”,完全是按照楼主的意思考虑的。顺便说一下,如果是自己可能不这样做。
回复
18楼
1、6楼的图纸不行,不成环,你这样2路进水没什么作用的,楼主的“立”管上要安装阀门,
2、像3楼的把阀门设在底下环管上,这是不正确的,你这样,“立”管上消火栓检修的时候,就必须关掉环管上的阀门,底下环管就不在是环管了,应该装在“立”管上,检修的时候,环管仍然是环管!
3、随便说一下,上面能成环的,最好成环,如果是平屋顶的话,最好是安装试验消火栓!
回复
19楼
大家已经跑题了:
我的本意:讨论规范8.6.1-5和这条的条文解释
希望同行们在看我的贴子时把规范翻到这条的条文解释一页看看,看看条文解释和规范这一条是一个意思吗
回复
20楼
1.按照规范,不需要再安装阀门,已经满足规范要求。
2.该条规范本身有漏洞,想一想,如果一层只有4个消火栓,就不需要设置阀门?!既然规范要求任何一处有两支水枪到达,在检修时,至少也应该有一支水枪到达。与高规对比,就可以明白建规的缺陷。
《高规》7.4.4 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。
3.你的阀门设置位置很不合理,4条立管设置了7个阀门,而且有些管段检修时需要关闭4个阀门。我的做法:所有阀门设置在环管上,5个就够了,任何管段或立管检修只需要关闭2个阀门。
回复
21楼
我认为在XL-2和虚线框中间那段水平环管上加设一个阀门即可满足检修时关闭的消火栓数量不超过5个。而且也不浪费。即使没这虚框的两个栓,水平环管上也应该增设一个阀门。
回复