电容补偿的容量选择问题
panfengbj
panfengbj Lv.2
2005年06月28日 16:48:01
只看楼主

一般电容补偿的容量选择是按照变压器容量的15%到30%,除此之外还有什么依据吗?

一般电容补偿的容量选择是按照变压器容量的15%到30%,除此之外还有什么依据吗?
免费打赏
jiu
2005年06月28日 17:04:08
2楼
还有就是按照现有功率因数、目标功率因数、现在负载功率来计算喽。
回复
controler
2005年06月28日 17:35:30
3楼
那的通过计算:A1补偿前的功率因数角;A2需要补偿道到的功率因数角;补偿容量Q=Tg(A1-A2)


可能叙述的不太详细,,其他的地方都说过好多边了。。。。
回复
李兴龙机电科技
2005年06月28日 17:48:44
4楼

错误!!需要计算确定。计算过程详《工业与民用配电设计手册》,看看计算的顺序和思路。
回复
crazyboy
2005年06月28日 18:10:42
5楼
电容的数量是要根据补偿到要求所需的功率因数而定;为了减少谐波影响,有时还需加电抗,二者综合考虑
回复
panfengbj
2005年06月28日 18:18:18
6楼
谢谢楼上诸位!!!
回复
controler
2005年06月28日 19:02:23
7楼
4楼的大哥:请指教我哪说错了???????????????
回复
jiu
2005年06月29日 08:05:22
8楼

公式错误!检查一下量纲就知道了,难道自己看不出来?
正确的式子应该是:
Q=P(tgA1-tgA2)
回复
controler
2005年06月29日 17:31:13
9楼
谢谢大哥:还真没注意。。。在这里向各位道歉。。。。。。。。。
回复

相关推荐

APP内打开