请教,氟直接供液系统应该怎么做供液集管才能保证供液均匀
bingzezhileng
2009年11月16日 18:37:55
来自于制冷技术
只看楼主

请教,氟直接供液系统应该怎么做供液集管才能保证供液均匀

请教,氟直接供液系统应该怎么做供液集管才能保证供液均匀
免费打赏
荣昌制冷
2009年11月17日 16:53:49
2楼
你说的不是指供液量够不够的问题,而是供液的均匀问题。那很简单。
1、保证供液总管的管径:
如果蒸发器的供液管径都是相同的,得知蒸发器节流后的供液管大小后,算出其一根供液管的截面面积,再乘以供液管的数量,乘出的积就是该供液总管的截面面积(稍比积大些最好)。
如果蒸发器的供液管径不是相同的(蒸发器大小不同),把所有供液管的截面面积相加,得出的和就是该供液总管的截面面积(也稍比积大些最好)。
2、注意供液流动的阻力问题:
供液总管与分布管(器)的走向,分布管(器)与节流后的支管走向都应注意其液体的流动阻力,以保证通顺畅为前提。
回复
bingzezhileng
2009年11月18日 23:00:24
3楼
就是如何自制氟直接供液系统的供液集液器 比如像氨系统的调节站一样, 比如集管管径的选择 ,各路输出管插入深度角度,等等 期待您的回复 多谢
回复
荣昌制冷
2009年11月19日 11:34:25
4楼
如果节流支管通径在20MM以下,支管数在四根以内,调节台总管管径可选择108MM的无缝钢管,所有支管在总管上均匀分布开口;如果节流支管通径在25MM以上,支管数在四根以上,调节台总管管径可选择133或159MM的无缝钢管,所有支管也在总管上均匀分布开口。供液总管从调节台总管(集液管)的正中间下部开口插入,与调节台总管(集液管)成“T”字形。调节台总管(集液管)的两端用封头焊封,节流后的支管都应作隔热处理。
回复
bingzezhileng
2009年12月02日 20:37:56
5楼
请问支管用不用插到总管里呢 还是焊到上面就可以
回复
荣昌制冷
2009年12月03日 09:22:25
6楼
每条支管都必须插到总管(集液粗管)里距底部3~5CM处。
回复
chentao2010
2009年12月04日 11:02:05
7楼
荣昌老师你好,你有没有氟系统用蛇形顶排管设计过的方案或者图纸,传一份上来,感激不尽