GGD的柜子用来装电表,可以装多少块?
hitwb
hitwb Lv.7
2005年06月27日 22:11:47
只看楼主

都是单相电表,还要考虑总进线断路器和每块电表后的微断,因为以前没这么做过,没有经验,上来问问大家要是用XL-21柜子,又可以装多少块呢?忘记说了,柜子要求上进线上出线。

都是单相电表,还要考虑总进线断路器和每块电表后的微断,因为以前没这么做过,没有经验,上来问问大家
要是用XL-21柜子,又可以装多少块呢?
忘记说了,柜子要求上进线上出线。
免费打赏
chinalyj
2005年06月27日 22:26:31
2楼
GGD柜可以前后装,比XL-21要多装一些
具体要看你的GGD外形,最主要的是柜子宽度
回复
hitwb
2005年06月28日 16:30:58
3楼
GGD就是800宽,600深,但是可能会靠墙装,所以两面安装恐怕不行了。
XL-21就是600宽了,请问楼上有什么经验数据没有
回复
ccc99
2005年06月28日 17:58:01
4楼
都是单相电表,还要考虑总进线断路器和每块电表后的微断
假如一块电表短路烧毁的话,总进线短路器会跳闸吗?
还想知道电表的检验期一般为多久?
回复
abb16
2005年08月22日 15:31:54
5楼
学习中~~~~~
回复
遵义
2005年08月22日 15:35:17
6楼
宽度方向安装净空:W-65
回复
bye_ljm
2005年08月22日 17:26:31
7楼
1.总进线断路器额定电流的大小和安装形式,还有隔离刀开关需不需。
2.是否装在一台GGD柜内,而且是否是优选高度(2200mm)。
3.柜子安装的地方是否可以前后操作,客户允许不允许前后操作。
4.柜子宽度客户有没有限定。GGD宽度有400mm、600mm、800mm、1000mm等,非标设计可到1200mm。
5.XL21箱的宽度有600mm、800mm等,而高度一般在1800mm左右。
回复
xin20019
2005年08月22日 18:44:41
8楼
一般要求最高不过1900
最低不过400,
中间只要能配线走线,排下是最多的

表有大有小,GGD有没有隔离,什么都不确定,要实际数是不好算的
回复