急!H=120m,Q=12m3/h的立式多级泵能满足100米层高的用水要求吗?
slandic
slandic Lv.4
2009年11月15日 15:02:23
只看楼主

现有一项目需要接施工临时用水,楼层总高100米,管道口径DN50,管线总长度大约120米,选用H=120m,Q=12m3/h的立式多级泵能满足顶楼用水要求吗? 关键是扬程,流量无所谓啊!各位帮我看看

现有一项目需要接施工临时用水,楼层总高100米,管道口径DN50,管线总长度大约120米,选用H=120m,Q=12m3/h的立式多级泵能满足顶楼用水要求吗? 关键是扬程,流量无所谓啊!各位帮我看看
免费打赏
slandic
2009年11月16日 08:54:31
2楼
大家帮我算算啊
!!!!!
回复
applan
2009年11月16日 09:43:07
3楼
静扬程是多少?屋顶出水处水压要求多少?
回复
slandic
2009年11月16日 10:18:22
4楼
静高100米,只要能流出水就可以了,
回复
tkp77
2009年11月16日 10:21:33
5楼
可以,如果你的水泵放在正负零,那肯定没问题!
回复
applan
2009年11月16日 10:29:23
6楼
静扬程是吸水面到最高水面高差。

按你提供的条件,只要吸水面在-10m以上应该就没问题。
回复
葱爆羊肉
2009年11月16日 11:23:10
7楼
算最不利点的需要压力吧,还要算下压损,而且还涉及你的系统形式,如果单看静压,当然没问题
回复
slandic
2009年11月16日 14:25:09
8楼
楼层总高100米,管道口径DN50,管线总长度大约120米。水泵到用水点的高差100米。
回复
chinalnkydlzc
2009年11月17日 15:34:13
9楼
你最顶处要求的流量是多少?DN50,12CMH,630Pa/m;太大了。到时只能供应很少的流量!
回复
slandic
2009年11月17日 23:31:43
10楼
只是施工临时用水啊 不需要多高的流量
回复
chinalnkydlzc
2009年11月18日 08:44:10
11楼
消防用水不用这根管吗?100静高,120管长,1.1L/S,75Pa/M。
回复

相关推荐

APP内打开