在结构设计时,卫生间恒荷载一般都会因浴缸,大便器等设施而加大,请问大家一般卫生间恒荷载都输入多少?
在结构设计时,卫生间恒荷载一般都会因浴缸,大便器等设施而加大,请问大家一般卫生间恒荷载都输入多少?
22楼
我们也是一般恒载正常输,活载加大
带座便器、浴缸的活载输4.0
带蹲坑的活载输8.0
以前好像在哪本荷载补充书上看到过的 忘记了
回复
23楼
有浴缸时候要考虑浴缸装满水时的重量!
回复
24楼
荷载规范规定:2.0kN/m2
后来出的全国民用建筑工程设计技术措施(结构)作了补充:
卫生间(有浴缸):4.0kN/m2;
有分割的蹲厕公共卫生间(包括填料、隔墙):8.0kN/m2
回复
25楼
荷载规范规定:2.0kN/m2
后来出的全国民用建筑工程设计技术措施(结构)作了补充:
卫生间(有浴缸):4.0kN/m2;
有分割的蹲厕公共卫生间(包括填料、隔墙):8.0kN/m2
回复
26楼
一般民用卫生间荷载安正常荷载输入,因为板的面积不大,板的构造配筋就行啦,若是公用卫生间,面积比较大又有隔墙、蹲便器,恒载较大,应当计算后输入恒载,活载还是按规范规定输入。
回复
27楼
学习了,不知道为什么,浴缸不属于恒载吗?
回复
28楼
楼上说的很对,恒荷载与浴缸五关系,那是活荷载。我们横在取值2.5.一般活荷载取值2.5
回复
29楼
恒荷载正常取就可以了,就是活荷载取的时候加大。
回复
30楼
学习了 谢谢
回复
31楼
学习了,谢谢
回复