采用电气隔离保护时,接地怎样解决?
ythxz
ythxz Lv.2
2005年06月27日 10:23:58
来自于防雷减灾
只看楼主

有一厂房,甲方要求所有检修箱电源由隔离变压器供电。《措施〉〉9.1.16规定采用隔离保护方式的所有电气设备及装置外可导电部分严禁保护接地,请问这些电气设备及装置外可导电部分不接地吗?还是。。。。第一次遇到这种情况,关系到安全问题,不敢大意,请高手指教

有一厂房,甲方要求所有检修箱电源由隔离变压器供电。《措施〉〉9.1.16规定采用隔离保护方式的所有电气设备及装置外可导电部分严禁保护接地,请问这些电气设备及装置外可导电部分不接地吗?还是。。。。第一次遇到这种情况,关系到安全问题,不敢大意,请高手指教
dh20053
2005年06月27日 11:45:01
2楼
一般经隔离变压器后,低压侧均为安全电压,不必接地
回复
ythxz
2005年06月27日 11:49:11
3楼
隔离变压器为380V/380V-63KVA,只隔离不变压
回复
yzzyyfz
2005年06月29日 17:55:29
4楼
措施上有误,你看规范上IT系统规定严禁带电部分直接接地。
回复
richardwong
2005年06月29日 18:06:10
5楼
采用隔离变压器,本身就是保护措施,所连接的电气设备外壳不必接地,但变压器外壳必须接地
回复

相关推荐

APP内打开