有一工程为底框(2托5)的板式住宅(下部两层商铺)建筑。该建筑采用全现浇结构(除砖混外),基础为独立基础。竣工时沉降观测表明沉降均匀(最大沉降差1mm,最大沉降4mm),满足规范要求。但一年后发现南边砖混部分所有与外纵墙连接的横墙出现斜向裂缝(类似不均匀沉降裂缝),而相接的外部纵墙无裂缝,所有楼板梁柱均无裂缝,经沉降观测表明无不均匀沉降。请各为同仁发表意见,帮忙找找原因,多谢了!
