"建规"第3.4.7条中规定引入管上应设置止回阀,但条文及条文说明中均未说明此引入管是指小区或用水单位的总引如管还是指每栋楼的给水入户管,导致本地施工图审查中从严格要求,每幢楼的每根进户引入管均要求加设止回阀,且纳入强制性规范,想听听各位网友的看法.
"建规"第3.4.7条中规定引入管上应设置止回阀,但条文及条文说明中均未说明此引入管是指小区或用水单位的总引如管还是指每栋楼的给水入户管,导致本地施工图审查中从严格要求,每幢楼的每根进户引入管均要求加设止回阀,且纳入强制性规范,想听听各位网友的看法.
2楼
按施工图审查中从严格要求做!
回复
3楼
本人理解应该是小区的引入管或总引入管,不过既然施工图审查有要求只能按要求来
回复
4楼
假设一住宅区内有底层隔墙分开的商业网点,上部住宅的建筑,由于商业用水与民用水分开计量,每一个店面一根引入管,如果按 "建规"第3.4.7条 ,止回阀实在多得巍巍壮观
回复
5楼
小区总引入管上安装止回阀就可以了。不然的话太浪费钱了,而且水阻力太大了。
回复
6楼
小区总引入管上安装止回阀就可以了。不然的话太浪费钱了,而且水阻力太大了。
但是在引入室内消防水泵的进水管上,需要设置止回阀的(消防泵直接从管网吸水)
回复
7楼
楼上的朋友,如小区总引入管数量多于或等于两根,不是设不设止回阀的事,而是设防污隔断阀的事
其二,消防泵直接从管网吸水时,引入室内消防水泵的进水管上应该设置防污隔断阀.
回复
8楼
《水规》2.1.8 解释引入管:将室外给水管引入建筑物或由市政管道引入至小区给水管网的管段。可见施工图审查意见是正确的,只是现在大部分设计未严格遵守。
回复