12楼
一般而言,110kV系统基本不出现双分裂导线,220kV比较多用双分裂导线,500kV系统原则上没有不用四分裂导线的。现在已经出线6分裂导线,在南方电网已经开始架设。
回复
13楼
目前可以采用扩径母线技术替代分割导线,线路总体造价可以降低很多,我公司产品已经在750kV线路敷设完毕。
两种技术都是利用了电力传输中的集肤效应(说简单点就是电子喜欢在导体表面走,采用分裂和扩径都是为了扩大导线的表面积,以便传输更多容量)单根导体再粗也没有用、
三峡线路采用720/50
北方500KV一般采用400/35
南方220KV一般采用300/25
回复
14楼
现在负荷上得很快,据说广东已经开始上110kV的双分裂了,不知道是不是真的。
回复
15楼
2.4.6.8分裂的导线用的都不少了 现在750 800 1000的都考虑用8分裂了
回复
16楼
分裂导线是为了降低导线的电抗,电抗=0.144lg(2Dp/d)+0.157u.d是导线的外径。d增大,电抗就会降低.这样可以降低线路的损耗
回复
17楼
好象只有两个目的:减少电晕损耗,考虑集肤效应,同时也带来一写负面效应,比如11楼说的使电容效应增大。
回复
18楼
高压输电线的一相分成2条、3条、4条、6条电线。它能有效减小线路的电抗及电晕现象。但同时亦增大了线路的电容及铺设成本,目的是:减少电晕损耗,考虑集肤效应。
我国目前现状:220kv 2分裂居多(也有不采用分裂的)
330kv 3分裂居多
500kv 4分裂
750kv 6分裂
回复
19楼
同意楼上意见,不过具体的数目也要看线路输送功率的大小来确定。
在满足电晕校验的条件下再考虑输送功率
回复
20楼
220kv导线不采用分裂,导线常采用什么形式
回复
21楼
分裂导线就是把高压输电线的一相分成2条或4条电线。它能有效减小线路的电抗及电晕现象。但同时亦增大了线路的电容及铺设成本,因此只用在超高压的输送上。现常见的110kV系统是单根的、220kV是两根的,500kV是四根的。
回复