超过32m的二类高层建筑,,在走道两端和拐弯处各有一个窗户,走道任一点到窗户的距离都小于30m,而且窗户面积满足2%的要求。请问,这样要做机械排烟嘛? 主要是L型走道总长度超过60m了!!根据规范的字面意思无论有无开窗,只要超过60m都要做。[ 本帖最后由 ditto163 于 2009-11-13 11:51 编辑 ]

超过32m的二类高层建筑,,在走道两端和拐弯处各有一个窗户,走道任一点到窗户的距离都小于30m,而且窗户面积满足2%的要求。请问,这样要做机械排烟嘛?
主要是L型走道总长度超过60m了!!根据规范的字面意思无论有无开窗,只要超过60m都要做。

[ 本帖最后由 ditto163 于 2009-11-13 11:51 编辑 ]

3.jpg

fecb54997990380272bc.rar
66.3 KB
立即下载
2a0c0f4eb6fadeb3f69c.wmf
264 KB
立即下载
免费打赏
wpdsk
2009年11月19日 16:20:29
12楼
看图要做机械排烟的,主要是考虑这种情况下自然排烟的效果不好,为了安全做机械排烟的。
回复
zhanglele_001
2009年11月23日 08:54:22
13楼
我个人觉得如果面积够得话可以不做机械排烟
你可以参考国标图集07K103-1看看。
回复
tinaeve
2009年11月25日 09:52:53
14楼

国标不是规范呢.
回复
chenhui1800
2009年11月25日 16:40:24
15楼
机械排烟可以不做,但要做机械加压送风防烟。
回复
老道爱吃鸡
2009年11月25日 17:10:20
16楼
开窗面积没有满足要求的话 就要做机械排烟 不能仅仅看有没有窗户
回复
tylerfan2004
2009年11月25日 20:03:45
17楼
中间有窗的还叫内走道吗?问问规范制订人吧。
内走道中间无窗,所以规范规定超过60m的内走道才要做机械排烟。
回复
wuyq022
2009年11月29日 21:18:15
18楼
机械排烟不用做的,但是图里看不清你的楼梯间和电梯间
回复
fqhgdjv
2009年11月30日 15:37:01
19楼
我觉得要做机械排烟,规范条文已经说得很清楚。
回复
kelium83
2009年12月02日 10:16:05
20楼
这跟拉直的走道有区别么?谁说中间加个窗户就可以打断成两个内走道了,你考虑过它的实际排烟效果么?