超过32m的二类高层建筑,,在走道两端和拐弯处各有一个窗户,走道任一点到窗户的距离都小于30m,而且窗户面积满足2%的要求。请问,这样要做机械排烟嘛? 主要是L型走道总长度超过60m了!!根据规范的字面意思无论有无开窗,只要超过60m都要做。[ 本帖最后由 ditto163 于 2009-11-13 11:51 编辑 ]

超过32m的二类高层建筑,,在走道两端和拐弯处各有一个窗户,走道任一点到窗户的距离都小于30m,而且窗户面积满足2%的要求。请问,这样要做机械排烟嘛?
主要是L型走道总长度超过60m了!!根据规范的字面意思无论有无开窗,只要超过60m都要做。

[ 本帖最后由 ditto163 于 2009-11-13 11:51 编辑 ]

3.jpg

fecb54997990380272bc.rar
66.3 KB
立即下载
2a0c0f4eb6fadeb3f69c.wmf
264 KB
立即下载
免费打赏
greatwood
2009年11月12日 14:43:40
2楼
最好有张图,根据描述应该不要。
回复
ditto163
2009年11月12日 14:50:09
3楼
请同行帮忙看看!
请同行帮忙看看!
回复
plf200
2009年11月13日 07:38:51
4楼
这个要看内走道是如何定义的了,内走道的形式太多了,没有个确切的定义。按规范超过60m的内走道,不管是否有自然排烟条件都要设机械排烟系统,但实际象楼主这种情况,个人认为可以不设。
回复
ditto163
2009年11月13日 10:21:59
5楼
主要是L型走道总长度超过60m了!!根据规范的字面意思无论有无开窗,只要超过60m都要做机械排烟。
回复
snail_yin
2009年11月13日 13:06:18
6楼
8.4.1 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施:
8.4.1.1 无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。
应该做机械排烟的。
回复
w5208833
2009年11月16日 09:37:01
7楼
我认为不要做机械排烟,因为在中间有外窗,可以看做两个内走道
回复
snail_yin
2009年11月16日 09:47:44
8楼
。。。中间有窗就可以理解为两个走道?你还是咨询一下建筑专业
回复
wwahrb
2009年11月17日 14:27:54
9楼
自然排烟的条件满足,不需要设计机械排烟了。
回复
tinaeve
2009年11月17日 15:10:23
10楼


那怎么理解GB 50045-95,8.4.1.1呢?已经明确写了应设置机械排烟.
高规05年修订的时候,对8.4.1条修订的.

[ 本帖最后由 tinaeve 于 2009-11-17 15:24 编辑 ]
回复
gongguanglong
2009年11月19日 16:02:38
11楼
可不做机械排烟,但要做机械加压送风防烟。