我有一台1匹半的风冷分体式热泵型机组,调试时发现:开机制冷,低压开始持续的降低,然后导致报警,而高压也就十几公斤;以为是系统缺氟,加注后,制冷模式运转正常。而后转入制热模式,高压又持续上升,导致报警!膨胀阀开口也调大过,依旧没有效果!请教各位大侠,哪里出问题啦?有人说是冷凝器配大啦,也有人说蒸发器配小了,请教!!!

我有一台1匹半的风冷分体式热泵型机组,调试时发现:
开机制冷,低压开始持续的降低,然后导致报警,而高压也就十几公斤;以为是系统缺氟,加注后,制冷模式运转正常。而后转入制热模式,高压又持续上升,导致报警!
膨胀阀开口也调大过,依旧没有效果!
请教各位大侠,哪里出问题啦?
有人说是冷凝器配大啦,也有人说蒸发器配小了,请教!!!
免费打赏
jwb0521
2009年11月12日 13:07:30
2楼
系统堵了:handshake
回复
dongyuxu
2009年11月12日 17:22:28
3楼
系统堵了:handshake
回复
wzhangao0051
2009年11月25日 14:37:45
4楼
四通换向阀处有了故障,不能正常转换了
回复
huayx116
2009年11月27日 15:46:24
5楼
试下换膨胀阀。这个现象和我们处理的一台机组差不多?只不过我们是一台水源热泵机组(四通阀切换冷热)现象一样,制冷正常,制热低压拉真空,低压报警。刚开始出以为是四通阀出问题了,换了还是不行,换膨胀阀后就行了
回复